结构软件小组,主要分享PKPM、Ansys、Midas、SAP2000、etabs、OpenSEE等各种结构设计分析软件知识,欢迎大家一起学习,分享经验。
- 92344成员
- 1678主题
- 12083回复
- 0热度
发表于2020-10-07 319人浏览 3人跟帖
01内容简介· 结构在地震作用下的响应分析通常有两种方法:一种是振型分解反应谱法,按照不同的理论基础,可以进一步分为基于复振型的CCQC方法和基于实振型的CQC方法;另一种是时程分析方法,按照不同的设计依据,对应有不同的地...
最新回复: 2021-08-29
发表于2020-12-10 346人浏览 2人跟帖
Q1:钢结构二维设计中,一键雪荷和活荷载布置里面的u1是什么意思,为什么是灰色的,什么情况下是激活的?A:门式刚架带女儿墙时,按照荷载规范表7.2.1的第9项要求,考虑女儿墙处的积雪堆积会用到ur,m,在程序中对应的u1此时就被...
最新回复: 2020-12-10
发表于2020-11-12 304人浏览 4人跟帖
Q1:一停车区域分有左右两块楼板,停车区域左右两边不会同时开放,且房间里面还有其它楼面活载,这时候的荷载定义应该如何实现?A:这种情况可在自定义工况-工况列表-增加-自定义活载,分类定义两个活载,定义完成后再相应显示界...
最新回复: 2020-11-27
发表于2020-11-05 371人浏览 2人跟帖
Q1:剪力墙是如何被识别为短肢墙的?A:目前程序对于短肢剪力墙判断的基本原则:1)墙肢截面厚度不大于300mm;2)与该墙肢相连的墙肢数小于2;3)该墙肢和与其相连墙肢的截面高厚比不大于8以下图局部墙体为例,墙厚300mm。所谓独立...
最新回复: 2020-11-06
发表于2020-10-31 1271人浏览 2人跟帖
案例一:柱下条形基础对于此结构模型,查看地梁底标高为-1.1m,结构物±0.00对应的地质资料标高填的是1.2m,孔口标高是0m。换算成相对标高后,孔口标高为-1.2m。此时切换三维视图后也可以发现,基础是没有落在土层里的,因此会出...
最新回复: 2020-10-31
发表于2020-10-29 114人浏览 2人跟帖
Q1:请问单缝连梁与设缝墙梁分别什么情况下使用?A:单缝连梁、多缝连梁针对框架梁建模形成的连梁,设缝墙梁针对墙开洞建模的连梁。两种方法有各自使用情况,具体应用时需要注意如下事项:1. 要是连梁位于同一层内,就得按梁输入...
最新回复: 2020-10-29
发表于2020-10-23 381人浏览 2人跟帖
Q1:SATWE柱轴压比计算时是否考虑活荷载折减?A:根据高规6.4.2条规定柱轴压比计算采用的设计轴力为考虑地震作用组合的轴力设计值,在考虑地震作用组合中的活荷载需要重力荷载代表值组合系数,一般为0.5左右,这个系数已经反映了...
最新回复: 2020-10-23
发表于2020-10-01 491人浏览 2人跟帖
Q1:混凝土梁中出现轴力,SATWE程序是如何考虑的?A:混凝土梁中轴力分为轴拉力和轴压力,轴力是否参与梁设计是有参数可以控制的,参数位置见下图。梁的拉弯设计:梁中出现轴拉力时,程序会按照拉弯构件配筋,并和纯弯配筋取包络...
最新回复: 2020-10-01
发表于2020-09-27 134人浏览 2人跟帖
Q1:请问,文本输出的楼层受剪承载力调整后的除以调整前的为什么不等于1.25的薄弱层放大系数?A:薄弱层放大系数,程序是按照高规3.5.8要求对地震作用标准值剪力进行调整,不是对组合之后的设计内力进行的调整,如1.2D+0.6L+0.3W...
最新回复: 2020-09-27
发表于2020-09-23 167人浏览 2人跟帖
什么年代了,程序的出图效果为何还不能满足!!转自公众号:PKPM构力科技前言凌晨2点,甲方爸爸突然来函,定睛一看:明天交图简单!程序直接生成what?这个图层是什么情况?这个排图方案也不满足?还要替换图框!!!今晚还能睡...
最新回复: 2020-09-23
发表于2020-09-19 309人浏览 2人跟帖
高支模架设计计算要点解析及应用转自公众号:PKPM构力科技课件预览END
最新回复: 2020-09-19
发表于2020-09-19 198人浏览 2人跟帖
89规范地震力比10规范地震力大吗?转自公众号:pkpm构力科技Q1:某混合结构的整体模型轴侧简图和地震力计算结果如下图,请问在JDJG模块中,此工程分别按B类建筑和C类建筑计算,为什么地震剪力结果差异这么大?A:《建筑抗震设计规...
最新回复: 2020-09-19
发表于2020-09-16 248人浏览 1人跟帖
梁墙搭接生成的暗柱到底是怎么算的?转自公众号:PKPM构力科技摘要规范中要求剪力墙与其平面外相交的楼面梁刚接时,可以沿楼面梁轴线方向设置暗柱,程序中已经实现了自动添加暗柱,暗柱的内力是如何选取的,尺寸是怎么确定的?本...
最新回复: 2020-09-16
发表于2020-09-13 185人浏览 1人跟帖
梁的弹性挠度异常大,该如何解决?转自公众号:PKPM构力科技Q1:钢框架模型中,一些部位的梁弹性挠度异常大是什么原因?该如何解决?A:模型中这个部位的挠度结果已经达到了惊人的十余米量级,显然这个结果是异常的,进一步查看位...
最新回复: 2020-09-13
发表于2020-09-13 188人浏览 1人跟帖
四级抗震等级梁配筋是二级梁配筋的1.1倍:是软件计算错误了吗?转自公众号:PKPM构力科技设计师一般都会想当然的认为对于同一个工程如果将结构中梁的抗震等级从四级修改为二级,梁的配筋都会变大。但是在某些特殊的情况下,会得...
最新回复: 2020-09-13
发表于2020-09-09 84人浏览 7人跟帖
凌晨12:00,被结构设计新同事小李震了出来。这是机械性重复画图,熬的第93个夜。发量堪忧不说,感觉身心疲惫改图画图,结构设计入门困难,好想放弃啊花呗、信用卡、房租!被支配的恐惧却时刻提醒着我不能轻易放弃。“接着画叭”...
最新回复: 2020-09-09
发表于2020-09-03 548人浏览 2人跟帖
梁上荷载不大,为何配筋却超筋?转自公众号:PKPM构力科技Q1:模型中梁承受的荷载不大,为什么SATWE结果中为何整根梁配筋全部超筋?A:因为高规9.1.11条第二款规定:“整根梁”两端竖向承重构件距离较远,由弯矩包络图可见,多段...
最新回复: 2020-09-04
发表于2020-09-02 278人浏览 1人跟帖
在设计中如何考虑偶然偏心与双向地震转自公众号:PKPM构力科技偶然偏心与双向地震的应用本次课程介绍了高规及抗规对于偶然偏心地震作用与双向地震作用的定义与理解。在结构计算中为了更准确的得出地震作用下结构真实的效应,在规...
最新回复: 2020-09-02
发表于2020-09-01 201人浏览 1人跟帖
时程分析自动选波及便捷包络设计转自公众号:PKPM构力科技结构设计中对地震作用的分析通常采用底部剪力法或者振型分解反应谱法,但是这两种方法都仅仅考虑了地震波三要素中幅值和频谱两个因素的影响,而忽略了地震波三要素中持时...
最新回复: 2020-09-01
发表于2020-08-27 209人浏览 1人跟帖
JCCAD勾选了“自动按楼层折减活荷载”,为何活荷载不给折减?转自公众号:PKPM构力科技Q1:JCCAD参数定义里勾选了“自动按楼层折减活荷载”,为何部分活荷载值无变化?A:按楼层数折减是需要判断底层柱、墙截面以上层数,经查,该...
最新回复: 2020-08-27