楼板开裂,啥原因,如何处理

发表于2013-12-10     10380人浏览     10人跟帖     总热度:195  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-12-11   |  只看该作者      

2

先分析造成裂缝的原因:
第一幅图片:板局部出现直线裂缝,不属于结构破坏性的裂缝,估计是板砼浇捣时,杉木皮等杂质没有清理干净,造成现浇板砼浇筑缺陷。
第二、三幅图片:板裂缝出现在靠近墙角位,与墙角大约成45度,估计是板阳角处没有设置放射型负筋,并且靠墙角处的板负筋也没有按施工规范要求绑扎到位,从而造成沿墙角45度裂缝。

 发表于2013-12-11   |  只看该作者      

3

裂缝处理建议:
第一幅图片:这条现浇板裂缝只是局部一小段,并不是整块板的贯通缝,所以将该板裂缝处的砼凿开清洗干净(如果有杂质应清除掉),然后用高于原砼一个强度等级的微膨胀细石砼内掺5%的防水剂进行填补密实。
第二、三幅图片:板裂缝可以用聚氨脂等防水补漏材料进行修补,或者由专业防水补漏公司出专业技术方案后再进行实施。

 发表于2013-12-11   |  只看该作者      

4

裂缝原因及处理办法:
1、从裂缝走向、分布和特征分析,上述裂缝属混凝土表面干缩裂缝,不属于结构裂缝,出现裂缝的原因为施工时二次收浆时间没把握好,属施工原因造成。
2、为了确保工程的作用功能和作用年限,对裂缝宽度大于0.3mm的裂缝进行裂缝注胶处理,对裂缝宽度不大于0.3mm的裂缝进行裂缝胶泥封闭处理。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-12-11 11:44:50

 发表于2013-12-11   |  只看该作者      

5

谢谢,我又上传了两张,同是一个房间的顶板,这么多的裂缝需不需要打掉重新浇啊

 发表于2014-01-10   |  只看该作者      

6

从图片上看,板上的裂缝与班筋平行(处于下层班筋下方),开裂的原因有三个可能:1、下层班筋保护层不够。2、混凝土干缩裂缝。3、裂缝部位的垃圾在浇混凝土时,未清理。

 发表于2014-02-02   |  只看该作者      

7

如果设计不是防水抗渗混凝土,有点裂缝也正常,不需要处理。

 发表于2014-02-07   |  只看该作者      

8

查看下配筋有没有按图施工,如果没问题的话板两面封闭就好了

 发表于2014-02-17   |  只看该作者      

9

和我遇到的苦恼差不多啊

 发表于2014-04-25   |  只看该作者       筑龙币+5

10

可以采用裂缝修补术,1楼,2楼,3楼说的都挺对