[分享]中大震抗震性能设计简介(等效弹性)

发表于2021-04-06     87人浏览     1人跟帖     总热度:397  

性能化设计相关规范条文
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20103.11
《建筑抗震设计规范》GB50011-20103.10节、附录M


中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_1
1 结构性能目标的确定

当建筑结构采用抗震性能化设计时,应根据其抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,建筑使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,对选定的抗震性能目标提出技术和经济可行性综合分析和论证。(抗规3.10.1
结构性能目标分为四个级别,在《抗规》中对应性能1、性能2、性能3、性能4,在《高规》中对应性能A、性能B、性能C、性能D一般民用高层建筑大多采用性能C,部分高烈度区结构也可能采用性能D

中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_2
2 结构性能水准

结构抗震性能分为12345五个水准,每个性能目标均与一组在指定地震地面运动下的结构抗震性能水准相应。
中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_3
中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_4
以性能C为例,结构在多遇地震、设防地震和罕遇地震作用下分别应满足性能水准1、性能水准3和性能水准4的要求,对应宏观判别标准如下:
性能C结构预期震后性能状况
地震水准
性能水准
宏观损坏程度
损坏部位
继续使用的可能性
关键构件
普通竖向构件
耗能构件
多遇地震
1
无损坏
无损坏
不需要修理即可继续使用
设防地震
3
轻度损坏
轻微损坏
轻微损坏
轻度损坏、部分中度损坏
一般修理后可继续使用
罕遇地震
4
中度损坏
轻度损坏
部分构件中度损坏
中度损坏、部分比较严重损坏
修复或加固后可继续使用


中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_5
2.1 性能水准1

中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_6
在多遇地震下,结构应满足弹性设计要求,即常规所说的小震设计要求。
在设防地震作用下(仅结构性能水平取A时考虑),结构构件抗震承载力需要满足弹性设计要求式3.11.3-1要求,通常称作中震弹性设计要求,条文中并未说正截面还是斜截面,说明构件无论是正截面还是斜截面都要满足弹性设计要求,即正截面(抗弯)弹性和斜截面(抗剪)弹性

说明:中震(大震)弹性设计要求与小震设计的区别在于,构件设计内力不需考虑风荷载组合,也不需要考虑与抗震等级有关的增大系数,但需要考虑地震和静力荷载的分项系数截面承载力按照设计值计算


中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_7
2.2 性能水准2

中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_8
在设防地震或罕遇地震作用下,结构关键构件和普通竖向构件正截面和斜截面均需满足弹性设计要求(式3.11.3-1);耗能构件斜截面满足弹性设计要求,正截面满足不屈服设计要求(式3.11.3-2)。
说明:中震(大震)不屈服设计要求与弹性设计要求相比,构件内力不需要考虑分项系数(即静力和水平地震分项系数取1.0,竖向地震分项系数取0.4),抗震调整系数取1.0截面承载力按照标准值计算







中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_9
2.3 性能水准3

中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_10

在设防地震或罕遇地震作用下,关键构件及普通竖向构件需满足正截面不屈服(式3.11.3-2和斜截面弹性(式3.11.3-1),水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件还应满足竖向地震为主工况的正截面不屈服(式3.11.3-3);耗能构件满足斜截面不屈服(式3.11.3-2)。


中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_11
2.4 性能水准4

中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_12
在设防地震或罕遇地震作用下,关键构件需同时满足正截面不屈服和斜截面不屈服(式3.11.3-2),水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件还应满足竖向地震为主工况的正截面不屈服(式3.11.3-3);部分竖向构件以及大部分耗能构件可进入屈服阶段,但应满足受剪截面验算(式3.11.3-4)。


中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_13
2.5 性能水准5

中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_14
在罕遇地震作用下,关键构件需满足正截面不屈服和斜截面不屈服(式3.11.3-2),竖向构件满足受剪截面验算(式3.11.3-4)。


中大震抗震性能设计简介(等效弹性)_15
3 软件计算方法

《高规》规定性能水准3、性能水准4、性能水准5下由于结构整体进入塑性状态,需进行弹塑性分析,但是在实际项目审查和性能设计中,为方便起见,一般情况下也是偏于安全,采用等效弹性方法计算构件内力。
在等效弹性分析中,为考虑结构进入塑性状态的影响,对分析和设计参数可进行修改。
设防地震和罕遇地震等效弹性分析计算参数
计算参数
设防地震
罕遇地震
影响系数
中震影响系数
大震影响系数
特征周期
Tg
Tg+0.05
阻尼比
ζ+(1%~2%)
ζ+(2%~4%)
连梁刚度折减系数
0.3~0.4
0.2~0.3
周期折减系数
1.0
1.0
抗震等级
4*
4*
* 中大震性能化设计均不考虑抗震等级有关的内力放大。

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-04-06   |  只看该作者       筑龙币+10

2

中大震抗震性能设计简介~

蓝心心老师

北京 朝阳区 | 建筑施工

13 关注

999+ 粉丝

763 发帖

269 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
福利
加入微信交流群
精品资料,免费课程
2/20