[分享]管道抗震支架做法详解!

发表于2019-03-27     5629人浏览     2人跟帖     总热度:849  

来源:专业打酱油

设计依据

1、国家现行的主要规范、标准图集:

1.1、GB50981-2014——《建筑机电工程抗震设计规范》;

1.2、GB50011-2010——《建筑抗震设计规范》(2016版);

1.3、GB50243-2016——《通风与空调工程施工质量验收规范》;

1.4、08K132——《风管支吊架》;

1.5、03S402——《室内管道支架及吊架》;

2、按照GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》1.0.4条,抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电必须进行抗震设计,本项目必须进行抗震设计;

3、建设单位的设计要求;

4、相关专业提供给本专业的工程设计资料。

暖通专业管线抗震设计范围

1、防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架;

2、矩形截面面积大于等于0.38平方米和圆形直径大于等于0.70m的风管系统可采用抗震支吊架;

3、锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑;

4、悬吊管道中重力大于1.8kN的设备应设置抗震支吊架;

5、运动时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组(热泵机组)、空调机组、空气能量回收机组等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声、降噪有较高要求时,应设防震基础,且应在基础四周设限位器固定。与其连接的管道应采用柔性连接。

安装示意图

1、管道:

管道抗震支架做法详解!_1

管道抗震支架做法详解!_2

管道抗震支架做法详解!_3

2、风管

管道抗震支架做法详解!_4

管道抗震支架做法详解!_5

管道抗震支架做法详解!_6

3、抗震斜撑连接节点:

管道抗震支架做法详解!_7

管道抗震支架做法详解!_8

管道抗震支架做法详解!_9

设计要求

1、总体要求:抗震支吊架要求质量可靠、便于安装;

2、抗震支吊架设置最大间距满足下表的规定:

管道抗震支架做法详解!_10

注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半。

3、每段水平直管段应在两端设置侧向抗震支吊架;

4、当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架;

5、每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应按上表规定增设纵向抗震支吊架;

6、抗震支吊架的斜撑和吊架的距离不得大于0.1米;

7、水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。

8、其他未尽事宜按照GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求设置。


以上呢,就是常规你出图,需要写进去的内容了,下面再来点相关的现场图片吧:

现场图片

管道抗震支架做法详解!_11

管道抗震支架做法详解!_12

管道抗震支架做法详解!_13

管道抗震支架做法详解!_14

管道抗震支架做法详解!_15

管道抗震支架做法详解!_16

管道抗震支架做法详解!_17

管道抗震支架做法详解!_18

 



扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-27   |  只看该作者      

2

管道抗震支架做法详解!

 发表于2019-08-09   |  只看该作者      

4

详细!

yuanyuan996

山东 潍坊 | 结构设计

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20