这楼梯跟纸糊的一样。
两个原因:
一砼工用震动棒震的时候把螺杆打断柱墙就会爆,楼梯用泵管放灰的时候高度离模板太高也会出现。
二就是木工加固不牢,楼梯踏步钉子少。
这属于一级安全生产事故。
房屋加固施工模板自从这样支模,再也没有爆过!
一、墙柱模板放线
1、由施工员测放控制线,并经相关人员复核,严禁直接交由班组测放。
2、根据控制线放出200mm模板控制线。
3、最后放出模板定位线。
4、离转角100mm弹大角垂直控制线。
柱模板控制线
剪力墙模板控制线
二、墙柱模板加固
墙模板加固通用要求
1、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
2、螺杆直径≥Ф12,并采用配套的螺帽和3型卡。
3、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实,木方间距200mm并符合方案要求。
4、螺杆一般设置:加固螺杆纵横间距600mm(应满足方案要求);
5、离地200mm设置第一道螺杆,离板底200mm设置一道螺杆,下面2-3排要用双螺帽(根据实际需要并应满足方案要求) 。
6、为防止根部漏浆形成烂根,采用砂浆将模板底部进行封闭。
墙配模剖面图
墙配模平面图
墙(柱)模板加固效果见下
模板加固
加固效果
砂浆封闭
三、墙柱模板端头加固工艺
墙柱模板加固要求:
1、严格按照施工方案安装穿墙螺杆。
2、螺杆直径不小于Ф12(满足方案要求),并采用配套的螺帽和3型卡。
3、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实,木方间距200mm并符合方案要求。
4、螺杆间距设置:纵横向间距不大于600。
转角部位加固
墙柱端头加固效果
四、柱模板加固工艺
加固示意图
细部处理
五、 墙柱模板接茬工艺
1、墙柱接茬位置模板应伸至接缝以下螺杆上,为防止漏浆,接缝位置采用双面胶条封堵,墙柱根部用水泥砂浆封堵模板。
2、当采用下层已有对拉螺杆洞对拉加固时,其距接缝位置应小于300mm;当采用预埋锁脚螺杆时,其距接缝位置150mm。
3、两种方法螺杆水平间距均为600mm,满足相应的专项施工方案。
墙预埋锁脚螺杆
六、墙柱模板接茬、板面接缝
1、梁板柱分开浇筑的柱面浇筑标高必须严格控制,其收口要平齐。
2、为保证柱接茬密实,其接缝位置必须在浇筑混凝土前将浮浆凿除。
柱接茬位置
楼板面接缝封堵
七、梁模板
梁模板加固通用要求:
1、严格按照施工方案安装穿梁螺杆(当梁高小于500mm时,可采用短木方或小块层板于梁中部加撑,外边梁需用螺杆加固)。
2、模板拼缝处要贴海绵条并用木方压实。
3、根据构件截面尺寸进行模板设计,一般内楞采用木方,间距200mm并符合方案要求,外楞采用木方或钢管,如采用钢管使用双钢管,穿梁螺杆紧固,螺杆直径≥ Ф12(根据方案要求),并采用配套的螺帽和3型卡。
4、梁底支撑体系满足方案要求,梁板模板应分开编制施工方案(分转换层、标准层、普通地下室),转换层方案须作专家论证。
标准层模板支撑体系
八、梁柱接头模板
1、采用层板定型加工制作,严格控制加工尺寸。
2、阴阳角模板制作加固同墙柱模板。
梁柱接头模板支设
九、楼梯模板
1、模板必须每层清理干净并刷脱模剂。
2、封闭式模板在楼梯踏步的中间部位预留孔洞,方便振捣混凝土,避免气泡存积。
3、模板拼装接缝需平整严密,以防止漏浆。
4、敞开式模板定位和固定木方不得少于两排。
5、楼梯宜采用封闭式模板,当使用敞开式模板时必须加固牢固,控制好每部踏步高度及宽度,保证砼成型效果。
封闭式楼梯模板
敞开式楼梯模板
十、洞口模板
1、模板阴角处可用L150×150×6的角钢与木模固定,阳角处用L75×75×6的角钢与木模固定,同时洞口模板内部加支撑,保证洞口的位置及尺寸准确,模板应易拼拆、刚度好、支撑牢、不变形、不移位。
2、洞口模板侧面加贴海绵条防止漏浆,浇筑混凝土时从洞口两侧同时浇筑,避免洞口模偏位。
电梯控制开关盒洞口加固
加固后效果
结束