一、偏心
  1、梁偏心布置的影响
   1)梁间荷载会随梁一起偏心,始终与梁保持统一的位置:
转换结构建模的几点注意事项_1
   2)梁偏心会影响板面荷载的导荷面积,与真实情况一致:
转换结构建模的几点注意事项_2
     335=100*(6+0.7)/2
   3)梁偏心会影响板面自重的计算面积,与真实情况一致:
转换结构建模的几点注意事项_3
     8.4=2.5*(6+0.7)/2
   4)梁与上部墙偏心时,上部墙传递到梁上的荷载会产生扭矩,与真实情况一致:
 转换结构建模的几点注意事项_4转换结构建模的几点注意事项_5

2、柱偏心布置的影响
转换结构建模的几点注意事项_6转换结构建模的几点注意事项_7
1400*0.7=980
柱相对于梁偏心时,梁端传来的集中力会在柱中产生弯矩。

3、墙偏心布置的影响
墙偏心布置在墙间荷载、楼板导荷、板自重计算面积及偏心扭矩等方面的影响与梁相同。

 转换结构建模的几点注意事项_8转换结构建模的几点注意事项_9
    托墙梁刚度不放大(剪力图)      托墙梁刚度放大100倍(剪力图)
转换结构建模的几点注意事项_10
梁上托墙时,墙上的荷载一部分直接传递给框架柱,一部分传递给框架梁;另外,计算模型中墙底与梁中心线变形协调,与实际受力过程中墙底与梁顶变形协调不同。上述两个因素综合起来会导致计算模型中转换梁的受力偏小,设计偏于不安全。若考虑托墙梁刚度放大系数,则转换梁的受力更合理。

二、刚性杆
PKPM建模中经常采用的100*100的刚性杆,但经过小模型测试,似乎还达不到真正刚性杆的效果,具体如下:
 转换结构建模的几点注意事项_11转换结构建模的几点注意事项_12
左图梁两侧采用100*100刚性杆,梁跨中弯矩1727.9,右图梁净跨与左图相同,跨中弯矩只有691.3,可见截面100*100的刚性杆达不到真正刚性杆的效果(弯矩)
转换结构建模的几点注意事项_13转换结构建模的几点注意事项_14
左图梁两侧采用100*100刚性杆,梁跨中位移5.65,右图梁净跨与左图相同,跨中弯矩只有1.42,可见截面100*100的刚性杆达不到真正刚性杆的效果(变形)
转换结构建模的几点注意事项_15转换结构建模的几点注意事项_16
左图梁两侧采用10000*10000刚性杆,梁跨中弯矩698.4,右图梁净跨与左图相同,跨中弯矩691.3,可见截面10000*10000的刚性杆才可以达到真正刚性杆的效果(弯矩)
转换结构建模的几点注意事项_17转换结构建模的几点注意事项_18
左图梁两侧采用10000*10000刚性杆,梁跨中位移1.44,右图梁净跨与左图相同,跨中弯矩1.42,可见截面10000*10000的刚性杆才可以达到真正刚性杆的效果(变形)。

三、转换梁
《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010102节明确规定了两种带转换层结构;底部带托墙转换层的剪力墙结构(即部分框支剪力墙结构),以及底部带托柱转换层的筒体结构。
这两种带转换层结构的设计有其相同之处,也有其各自的特殊性。高规102节对这两种带转换层结构的设计要求作出了规定,一部分是两种结构同时适用的,另一部分是仅针对部分框支剪力墙结构的设计规定。
为适应不同类型转换层结构的设计需要,程序在结构体系项新增了部分框支剪力墙结构,通过转换层所在层号结构体系两项参数来区分不同类型的带转换层结构。只要用户填写了转换层所在层号,程序即判断该结构为带转换层结构,自动执行高规10,2节针对两种结构的通用设计规定,如:根据1022条判断底部加强区高度、根据10.2.3条输出刚度比等。
如果用户同时选择了部分框支剪力墙结构,程序在上述基础上还将自动执行高规102节专门针对部分框支剪力墙结构的设计规定,包括:根据1026条高位转换时框支柱和剪力墙底部加强部位抗震等级自动提高一级;根据10216条输出框支框架的地震倾覆力矩;根据10217条对框支柱的地震内力进行调整;10218条剪力墙底部加强部位的组合内力进行放大;10219条剪力墙底部加强部位分布钢筋的最小配筋率等;如果用户填写了转换层所在层号但选择了其他结构类型,程序将不执行上述仅针对部分框支剪力墙结构的设计规定。
对于水平转换构件和转换柱的设计要求,用户还需在特殊构件补充定义中对构件属性进行指定,程序将自动执行相应的调整,如1024条水平转换构件的地震内力的放大,10271210关于转换梁、柱的设计要求等;对于仅有个别结构构件进行转换的结构,如剪力墙结构或框架-剪力墙结构中存在的个别墙或柱在底部进行转换的结构(不落地构件少于10%),可参照水平转换构件和转换柱的设计要求进行构件设计,此时只需对这部分构件指定其特殊构件属性即可,不再填写转换层所在层号,程序将仅执行对于转换构件的设计规定(即规范中关于“转换构件”10.2.410.2.710.2.1010.2.11等的规定)。
转换层所在层号应按PMCAD楼层组装中的自然层号填写,例如:地下室3层,转换层位于地上2层时,转换层所在层号应填入5。程序不能自动识别转换层,需要人工指定。
对于高位转换的判断,转换层位置以嵌固端起算,即以(转换层所在层号-嵌固端所在层号+1)进行判断,是否为3层或3层以上转换。
转换结构建模的几点注意事项-未标题-1
★★★ 资料推荐         
★★★ 绝版秘籍
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-03-09   |  只看该作者       筑龙币+10

2

高位转换有什么需要注意的那?

 发表于2016-03-09   |  只看该作者       筑龙币+20

3

PKPM还有这方面的功能没吗

朝花夕月

北京 门头沟区 | 路桥市政

371 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

398 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20