每一层柱的砼强度同条件试块都要送吗?

发表于2009-05-12     4224人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-05-12 18:57:02

 发表于2009-05-12   |  只看该作者      

2

好像现在主体验收不管试块合不合格都要做回弹吧.

奖励      

  • 奖励于 2009-05-12 19:21:42

 发表于2009-05-12   |  只看该作者      

3

以下是引用mmxmmxlz在2009-5-12 11:22:00的发言:好像现在主体验收不管试块合不合格都要做回弹吧....
对,但是假如你试块不合格,一定要先回弹后,回弹合格
才能报质量监督站验收,他验收的时候会给你再抽几个部位回弹。
不然它不给你验收。
现在我最弄不清楚的是,现在几层同条件加起来超过10组了,且都已经合格了,但三层的那时候没送,能不能评定为合格。

奖励      

  • 奖励于 2009-05-12 19:44:02

 发表于2009-06-12   |  只看该作者      

4

中间结构验时回弹是要检测的,我们在验收前还委托试验室做一次现场实体检测,抽样检测砼强度,钢筋保护层,楼板厚度,楼层标高等,验收时质监站要看这份报告,少一组柱同条件试块没问题的。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-12 16:39:56

 发表于2009-06-12   |  只看该作者      

5

1.没有送没关系,只要你送的那27组同条件试块报告出来后,按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《混凝土强度检验评定标准》进行计算评定就可以了。评定结果要是合格那么规范中混凝土结构子分部的结构实体检测---混凝土强度一项就合格了。评定有规范表格。
2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验 结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下 由施工项目技术负责人组织实施 承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质 ”
“当未能取得同条件养护试件强度 同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋
保护层厚度不满足要求时 应委托具有相应资质等级的检测机构 按国家有关标 准的
规定进行检测 ”
规范中没有强制要求必须委托第三方来进行检测。试块留置组数和计算评定结果均满足规范要求的话,完全可以不用委托第三方。