班门学徒 发表于2008-04-09 8240人浏览 50人跟帖  

《施工技术》2004.12期,的64,65页“高层框剪结构中钢筋构造问题的研究”,来自济南的文章。谈到的第2个问题“纵向受力钢筋绑扎搭接接头的形式问题”,说到“新规范规定,纵向受力筋绑扎搭接接头中的钢筋的横向净距不应小于钢筋...

最新回复:水晶石之恋  2008-07-04  

龙江未完成 发表于2008-04-14 12419人浏览 30人跟帖  

我想请问一下,为什么抗震设计,梁下部钢筋连接要出箍筋加密区,我对受力分析不很在行,希望大家帮忙解答

最新回复:uknow1214  2008-07-03  

伏龙凤雏 发表于2008-04-03 1194人浏览 7人跟帖  

大家谁手中有陈青来著《钢筋混凝土结构平法设计及施工规则》,若有的话,请教如下问题:1:P254页上图中出现KBL纵筋与LL纵筋重叠时KBL进入LL中一个长度,这个长度是多少,是 (LlE,,Ll且≥600)-(LaE,La且≥600)后的余数,还是...

最新回复:伏龙凤雏  2008-04-05  

caijun 发表于2008-03-18 1349人浏览 5人跟帖  

本话题所有图说由一丁绘制,转贴者请注明出处!现行规定,当hw≥450mm,需要设置侧向构造钢筋,那么这个hw是如何计算的呢,请看下面的图:

最新回复:caijun  2008-03-19  

caijun 发表于2008-03-18 3232人浏览 21人跟帖  

一丁监理心得如何做好监理工作?1、首先要在监理队伍建设上下功夫,队伍建设要在现有的基础上,借鉴国外经验,提高准入门槛。 国外监理公司机构的主要特点 纵观发达国家监理公司在国际工程承包市场的运作有以下几个主要特点:(...

最新回复:caijun  2008-03-18  

caijun 发表于2008-03-18 2994人浏览 16人跟帖  

应工程实践的需要,制作了一批“自检、互检、专责检”的表格,供同行师友参阅。

最新回复:caijun  2008-03-18  

caijun 发表于2008-03-18 1645人浏览 13人跟帖  

学习《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300―2001)讲座之十正确运用验收标准和混凝土结构理论善待发生负小强度偏差的混凝土构件一丁2002年春季写于上海1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300―2001)5.0.6条3款规...

最新回复:caijun  2008-03-18  

伏龙凤雏 发表于2008-03-17 1249人浏览 3人跟帖  

03G101-1中66页XL、A、B、C四个图中,记得上学时老师讲过,外伸梁上部配筋是由内跨延伸出来的,悬挑梁上部单独配筋在支座锚固,图B、C是悬挑还是外伸?

最新回复:caijun  2008-03-18  

lhj369 发表于2008-03-08 902人浏览 1人跟帖  

平法问题汇总

最新回复:lhj369  2008-03-08  

太湖 发表于2007-03-12 2723人浏览 8人跟帖  

 G101-1中规定 上部非通长纵筋长度不小于 (本跨及相临跨)净跨的1/3.  如认为上部非通长纵筋(一端锚固在柱混凝土)另一端锚固在梁混凝土中,则可受力区段为1/3Lo-La .该长度应用于短梁时,明显小于负弯矩...

最新回复:caijun  2008-03-07  

fjfwfx 发表于2008-03-06 989人浏览 1人跟帖  

柱问题(六) 有的施工单位把柱子的接头只考虑底部的区域满足要求 而上部却不考虑,施工单位 认为是受压的,所以他们认为 他们采取的闪光对焊上部接头,他们就不考虑了?这样做法对吗? 回答: 框架柱是偏压构件,受弯矩、轴向压...

最新回复:fjfwfx  2008-03-06  

fjfwfx 发表于2008-03-06 839人浏览 1人跟帖  

柱问题(四) 柱上端“非连接区”? 《G101图集》规定,柱的下部,即在楼板梁是的上方有一个“非连接区”(是个箍筋加密区),纵筋的接头只能在“非连接区”以上部位(也就柱的中部)进行。然而,图集没有规定在柱的上部有没有“...

最新回复:fjfwfx  2008-03-06  

fjfwfx 发表于2008-03-06 709人浏览 1人跟帖  

柱问题(三) 柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需加密? 此箍筋起什么作用? 这个问题如果在施工图中明确标示,就没有问题。如果在施工图中没有明确表出,则施工人员如何执行?现在的情况是各人有各的做...

最新回复:fjfwfx  2008-03-06  

fjfwfx 发表于2008-03-06 805人浏览 1人跟帖  

柱问题(二) 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm碰焊14mm的钢筋的能不能? 回答:25mm碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直...

最新回复:fjfwfx  2008-03-06  

fjfwfx 发表于2008-03-06 952人浏览 1人跟帖  

《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且,此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不...

最新回复:fjfwfx  2008-03-06  

ffl26830102 发表于2007-03-11 1737人浏览 11人跟帖  

各位高手03G101很多地方需要弯锚(比如12d、15d)等,请问各位高手此12d、15d,是从何处算起,是从纵向钢筋的中心线算起吗?请各位高手救急

最新回复:徒步追风  2008-02-29  

caijun 发表于2008-02-24 731人浏览 1人跟帖  

1、使用03G101-x标准图集时需编制“标准构造详图选用与变更表”来配合标准图集的使用。 2、 基础要明确给出底板筋的配筋层次和连接区域。 3、柱平法施工图 (1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体...

最新回复:caijun  2008-02-24  

caijun 发表于2008-02-23 16474人浏览 131人跟帖  

专业知识面拓展一丁推荐――非施工规范/规定奋斗在施工第一线的施工和监理人员,没有时间和条件系统学习设计规范,行业指导部门也没有在继续教育中安排这两类人员学习设计规范,这两类人员初步了解一些设计规范,对工作是有帮助...

最新回复:caijun  2008-02-24  

落寞的风 发表于2007-01-04 3884人浏览 8人跟帖  

5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋...

最新回复:caijun  2008-02-23  

kokkok 发表于2004-04-30 6260人浏览 23人跟帖  

抽筋系列2:负筋通长简支现浇板〖设计说明〗1、接头类型:绑扎;2、根数:四舍五入;3、砼强度等级:C25;4、弯勾形式:手工半圆(180度);5、定尺长度:9米;6、二级螺纹钢筋;7、受力筋保护层厚度选取按正常环境;8、搭接及锚...

最新回复:caijun  2008-02-21