请教各位,本人工程有一项目设计要求砼抗渗等级为S6,而商砼公司却将已无该说法,应为P6,究竟如何?
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-03-14   |  只看该作者      

2

给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)第3.0.3条规定,以最大作用水头与砼壁、板厚度之比值iw来确定抗渗等级Si(S4、S6、S8)。抗渗等级Si的定义系指龄期为28天的砼试件,施加ix0.1MPa水压后满足不渗水指标。 没有听说“P6”的说法。

 发表于2005-03-15   |  只看该作者      

4

p是旧规范的说法,新规范改为S,所以以后不要使用P了,否则被检测单位看到会笑话我们的,说我们不懂规范。

 发表于2005-03-15   |  只看该作者      

5

晕啊!我搞建筑迟 不知道什么是P6 知道S6

 发表于2005-03-16   |  只看该作者      

6

谢谢各位意见

 发表于2005-08-31   |  只看该作者      

7

一级建造师的考试用书《房屋建筑工程管理与实务》(1A400000)中P.77页中用的就是“P8”的说法。
是不是这个教材编得落后了?

 发表于2005-08-31   |  只看该作者      

8

JGJ55-2000<<普通混凝土配合比设计规程>>第二页.术语
2.1.6抗渗混凝土
抗渗等级等于或大于P6级的混凝土.
难道是规范写错了?????

 发表于2005-09-05   |  只看该作者      

9

不是写错.
JGJ55-2000<<普通混凝土配合比设计规程>>第二页.术语
2.1.6抗渗混凝土
抗渗等级等于或大于P6级的混凝土.
这是正确的.
JGJ55-2000以前的标准是S,新标准已经改成P了.
但是我国的标准很不配套,有一些标准还没来得及修订.比如,在图纸设计方面还一直使用S.

 发表于2005-09-05   |  只看该作者      

10

三楼、四楼的你们搞错了!
S是旧标准的说法,P才是新标准的规定!

 发表于2005-09-05   |  只看该作者      

11

没错,一般的试验室都知道,s是旧规范的说法,新规范改为p,所以以后不要使用s了。