2

个人认为总工的方案可行,用刚度较大的筏板来调节不均匀沉降。楼主说的后浇带基本上起不到调节沉降的作用。楼主可以试想下,你的结构最多层算上地下室才三层,将来的总施工时间是非常短的,几个月就完全完工了,加上后浇带封闭的时间估计也就半年左右吧。这个时间你觉得沉降变形会占总变形的多少?尤其持力层还是粉质粘土,施工期间的变形量占总变形量很小。结构将在完工很长时间继续变形,后期变形较之施工期间变形要大些。到那时没有后浇带只有靠结构自身刚度来抵抗了。这样的话增加了裂缝或破坏的概率。所以个人觉得总工方法可行,楼主的方法欠妥

 发表于2015-09-06   |  只看该作者       筑龙币+10

3

对于此工程,我只能发表一些建议性观点。

1、贵司总工的考虑我估计是为保证持力层在一个位置,不存在之间沉降差,相互之间也不影响,应该说是比较稳妥的手法,费用上相对高一点。

2、对于你提到的弹性地基梁+筏板的方案

     1) 如果弹性地基梁同筏板在一个标高,且沉降控制的好,也是没有问题的。

     2) 若两者存在高差,弹性地基梁底标高高于筏板标高,则值得商榷:如两者不脱开,需要验算弹性地基梁对地下室外墙侧壁的压力;建议完全脱开,脱开后两者高差若保证小于两者距离的1/2,则可不考虑弹性地基梁的侧向压力,只需要控制好沉降。

至于孰优孰劣,仁者见仁智者见智,你最好大致估算一下造价,一般来说条形基础会稍微省一点,如需加防水板的话那不如全部采用筏板。