你好,
首先,我们对抗风柱进行一个深入讲解,抗风柱是厂房山墙墙架柱,我们可以知道山墙上风荷载的传递路径为墙板——檩条——抗风柱——屋面梁(上端)和基础(下端),所以抗风柱设置是根据墙板形式和檩条经济性综合考虑确定的。
其设置主要由以下注意事项:
1. 抗风柱间距宜与纵向墙架柱间距接近,以使外墙维护构件尺寸统一;
2. 考虑山墙开门等需要设置抗风柱合理间距;
3. 抗风柱上端尽量使其水平支撑于屋面梁横向支撑节点上,如下图所示,当抗风柱位置与横向支撑点不重合时,一般设置分布梁,把水平荷载传递至节点处。
4. 当厂房或吊车吨位较大时,山墙上抗风柱间可设置柱间支撑,及减小抗风柱的平面外计算长度;
以下针对这三个问题进行解答
1. 对于四面开敞式的门式刚架,不需要设置抗风柱。
2. 此问题就是如何布置山墙系统,主要根据不能设置抗风柱的具体情况以及刚架的跨度,从经济性角度出发给出具体布置方案。一般经常是底部开洞,抗风柱无法落地,可以通过在洞口上设置竖向桁架和水平抗风桁架的形式转换抗风柱,如果刚架跨度很小,也可以通过增大檩条的方式,具体情况要具体分析。
3. 门式刚架纵向一般为支撑结构,不能设置支撑时,我们可以设置纵向梁柱刚接的框架结构,此时纵向按框架结构进行设计,钢梁按框架梁进行设计。
发表于 2015-09-03 多谢卢总的热心回答。不能设置支撑时,按框架梁设计,是纵向全部设置框架梁,还是只是在支撑所在柱间设置?谢谢~
点评 lulijie82 发表于 2楼 2015-08-27 你好,首先,我们对抗风柱进行一个深入讲解,抗风柱是厂房山墙墙架柱,我们可以知道山墙上风荷载的传递路径为墙板——檩条——抗风柱——屋面梁(上端)...多谢卢总的热心回答。不能设置支撑时,按框架梁设计,是纵向全部设置框架梁,还是只是在支撑所在柱间设置?谢谢~
中国 | 结构设计
22 关注
16 粉丝
1 发帖
4 荣誉分
∨
简介