电梯直达
一个普通3层框架结构,因为地勘持力层起伏太大,独立基础基底标高分别为-1.00,-1.900,-2.7,-3.5,柱距为7米的,相邻基础高差小于基础之间净距的1/2,在-0.360处有基础梁,请问下可还需要额外增设基础梁或者这样的基础还有没有其他要注意的事项。
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
张冬军
发表于2015-02-06 | 只看该作者
2
通常遇到这样的情况设计时直接注明“根据某地勘报告,需开挖至持力层,超挖部分采用毛石混凝土回填至设计标高”……
yu20080808
发表于2015-03-20 | 只看该作者 筑龙币+5
3
你的做法还是不错的。根据持力层高差确定不同的基础标高,经济实用。在-0.360处有基础梁,是基础整体性加强,如果是纵横都有基础梁,应该是极好的了。