发表于2015-02-04 | 只看该作者 筑龙币+5
2
加固本来就难以保证施工质量,设计者还是做的富余量大一些比较稳妥。建议不要考虑原混凝土量的刚度。
张冬军
发表于2015-02-06 | 只看该作者 筑龙币+5
3
对于问题没有看得太明白,既然上下都用了H型钢,再用钢板上下焊接,那为什么不直接对此梁进行破碎凿除,直接替换为钢梁结构?梁中部构造柱打掉,对于整个梁来说基本就断掉了,几乎不存在所谓的刚度了,差不多成了类似悬挑8.4米的结构了?