框架填充墙构造柱的作用是和主框架形成箍,约束平面内的墙体,平面外没有墙,不用约束墙体当然就不考虑它的作用。
框架结构填充墙中,构造柱主要是在墙体平面内起作用还是在墙体平面外起作用要看在哪个部位设置和为什么设置来定.
一般现在框架结构中填充墙的构造柱主要都是以下两方面因素来确定的:
一,抗震要求,对于填充墙体高度和长度较大时,按规范要求要设置一定数量的构造柱,构造柱上下要锚入框架梁内,其自身要伸出水平筋锚入填充墙内,较高的墙体还要设置圈梁,其目的是增加填充墙体的整体性能,防止地震中墙体外闪,一般多用于较长的外墙填充墙外墙有较大的门窗洞口两侧(同时便于门窗固定)底层墙体通常会作为大门洞口雨篷梁的支座小墙垛的端部等等部位,一般都是平面外起作用,但如果作为受力的结构的支座考虑,如雨棚梁端部的构造柱.那也有平面内的作用.
二.防止墙体开裂的构造措施.现在很多地方都用加气块作为填充墙,由于其收缩较大而造成墙面粉刷开裂,所以很多地方都出台地方性规程,要求在填充墙里设置构造柱和水平混凝土圈梁或混凝土配筋带,用这种方式把大墙面划分成若干的小墙面来减少墙体收缩.单纯设置的这种构造柱已经谈不上是平面内还是平面外起作用啦.它只是起到分割墙体的作用,当然,加多了构造柱对墙体的整体性当然能进一步提高.但这已经不是抗震规范里所提到的填充墙的构造柱啦,只不过我们习惯这样称呼它而已.
框架填充墙除应满足稳定性要求外,尚应考虑水平风荷载及地震作用影响(砌体规范6.3.1条)。
因此,当你考虑墙体稳定性计算时,构造柱对墙体平面外稳定有贡献作用,验算墙体高厚比时,可考虑构造柱影响的修正系数;当你对填充墙进行水平风荷载及地震计算时,构造柱平面内平面外均会参与计算。
总之,讨论构造柱对填充墙是平面内还是平面外贡献,要视情况而定。
看你怎么计算的构造柱,如果要考虑平面外作用,那就得把构造柱间距内的风荷载等水平荷载都加到构造柱上算够为止