[专家答疑]板柱结构的无梁楼盖

发表于2014-12-09     2778人浏览     2人跟帖     总热度:33  

 板柱结构的无梁楼盖,划分板带的时候是否设置暗梁,暗梁配筋是按计算配还是构造配?
     在PKPM软件中,无梁楼盖是按slabcad计算吗?
                                                          (帮助做结构的同事问)

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-09 22:05:08

 发表于2014-12-09   |  只看该作者       筑龙币+5

2

需要输入虚梁,可以用pkpm计算。我做无梁楼盖时做了表格,明天管我要。

 发表于2014-12-10   |  只看该作者       筑龙币+5

3

100X100的虚梁只是划分板块,程序不会给出配筋。我原来做的板柱结构,pkpm是按有限元板块给出配筋值,YJK直接按柱上板带、跨中板带给出配筋值。在PKPM软件中,无梁楼盖是用slabcad计算。