如果四个方向都没有土体约束,应该按地上结构设计。如果两个方向有土体约束,两个方向没有土体约束,可以分别按地下室和地上包络设计。
200米方向不设缝是可以,建议800米方向还是设缝或者采用预应力技术。
发表于 2014-12-04 谢谢王工的解答!!因建筑方案个别塔楼的建筑高度已经是79.8m,如果按在地上,加上地下室的高度就超80m了,整个结构的抗震等级也要提高。
发表于 2014-12-04 谢谢王工的解答!!因建筑方案个别塔楼的建筑高度已经是79.8m,如果按在地上,加上地下室的高度就超80m了,整个结构的抗震等级也要提高。
点评 石子努力爬山 发表于 2楼 2014-12-03 如果四个方向都没有土体约束,应该按地上结构设计。如果两个方向有土体约束,两个方向没有土体约束,可以分别按地下室和地上包络设计。200米方向不设缝...谢谢王工的解答!!因建筑方案个别塔楼的建筑高度已经是79.8m,如果按在地上,加上地下室的高度就超80m了,整个结构的抗震等级也要提高。
不光是可以通过设置后浇带、分仓缝,还可以用跳仓施工法来满足超大超长结构。
发表于 2014-12-05 主要我想了解如果我通过设置后浇带、跳仓施工地下室最大能多少不分缝。在中华钢结构论坛中有些人提出“一般一两百米就是温度应力的最大值了,再长应力基本维持恒定了“,不知有没有依据。
点评 张冬军 发表于 7楼 2014-12-05 不光是可以通过设置后浇带、分仓缝,还可以用跳仓施工法来满足超大超长结构。主要我想了解如果我通过设置后浇带、跳仓施工地下室最大能多少不分缝。在中华钢结构论坛中有些人提出“一般一两百米就是温度应力的最大值了,再长应力基本维持恒定了“,不知有没有依据。
第一,设缝的长度限值要求见混凝土规范8.1.1;
第二,设不设缝是个综合性问题,不是长度一个参数决定的。通过计算温度应力,结构是完全可以不设缝的,也满足规范要求;超长结构有很多结构设计及施工措施,比如膨胀加强带、跳仓法施工、建筑材料添加剂等。宜适当考虑多方面的措施。
第三、地下结构防水防渗是重点问题,设缝一般会带来这方面的弊端;
第四、目前设计行业对地下结构设缝的长度限值理解和应用不一,超出规范限值的情况很多;
最后,地下建筑温差一般比地上建筑小,如果经济允许,可以通过计算温度应力解决超长结构的问题。
比较好的办法是设缝,800米方向分成三段,分别做成三个单独地下室来考虑,两地下室之间留一定距离,填土处理,埋深就满足要求了,这样处理只是有些浪费挡土墙了。
广东 汕尾 | 结构设计
4 关注
0 粉丝
4 发帖
2 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)