[专家答疑]地下室超长问题

发表于2014-12-03     7366人浏览     9人跟帖     总热度:306  

请问一个约200X800米长的地下室上面带二十几栋塔楼,地下室功能是统一的,是否需要分缝?这个问题也问上一期的专家,其回复为“有必要分缝,对塔楼的计算分析按地下室考虑;基础埋深从地下室底板算起.....”。但本人还是有点不了解,比如分缝后中间区域的塔楼相当于四边都没有土的约束还能看做是地下室吗?还有想请教一下,地下室不分缝结构能做多长(可每30-40m设一道后浇带)。请专家多多指教,谢谢!

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-03 22:13:12

 发表于2014-12-03   |  只看该作者       筑龙币+5

2

如果四个方向都没有土体约束,应该按地上结构设计。如果两个方向有土体约束,两个方向没有土体约束,可以分别按地下室和地上包络设计。

200米方向不设缝是可以,建议800米方向还是设缝或者采用预应力技术。


点评+2

  • 发表于 2014-12-04     谢谢王工的解答!!因建筑方案个别塔楼的建筑高度已经是79.8m,如果按在地上,加上地下室的高度就超80m了,整个结构的抗震等级也要提高。

  • 发表于 2014-12-04     谢谢王工的解答!!因建筑方案个别塔楼的建筑高度已经是79.8m,如果按在地上,加上地下室的高度就超80m了,整个结构的抗震等级也要提高。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-12-03 22:13:05

 发表于2014-12-03   |  只看该作者       筑龙币+5

3

具体多少米可以不设缝要查超长地下室规范,根持力层土质有关系

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-04 06:46:08

 发表于2014-12-04   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   石子努力爬山  发表于  2楼   2014-12-03  如果四个方向都没有土体约束,应该按地上结构设计。如果两个方向有土体约束,两个方向没有土体约束,可以分别按地下室和地上包络设计。200米方向不设缝...
谢谢王工的解答!!因建筑方案个别塔楼的建筑高度已经是79.8m,如果按在地上,加上地下室的高度就超80m了,整个结构的抗震等级也要提高。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-04 09:01:39

 发表于2014-12-04   |  只看该作者       筑龙币+5

6

问题好深奥啊。搞不懂。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-04 13:24:51

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

7

不光是可以通过设置后浇带、分仓缝,还可以用跳仓施工法来满足超大超长结构。

点评+1

  • 发表于 2014-12-05     主要我想了解如果我通过设置后浇带、跳仓施工地下室最大能多少不分缝。在中华钢结构论坛中有些人提出“一般一两百米就是温度应力的最大值了,再长应力基本维持恒定了“,不知有没有依据。

奖励      

  • 奖励于 2014-12-05 22:26:45

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

8

谢谢分享

奖励      

  • 奖励于 2014-12-05 22:26:43

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

9

点评   张冬军  发表于  7楼   2014-12-05  不光是可以通过设置后浇带、分仓缝,还可以用跳仓施工法来满足超大超长结构。
主要我想了解如果我通过设置后浇带、跳仓施工地下室最大能多少不分缝。在中华钢结构论坛中有些人提出“一般一两百米就是温度应力的最大值了,再长应力基本维持恒定了“,不知有没有依据。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-05 22:26:40

 发表于2014-12-08   |  只看该作者       筑龙币+5

10

第一,设缝的长度限值要求见混凝土规范8.1.1;

第二,设不设缝是个综合性问题,不是长度一个参数决定的。通过计算温度应力,结构是完全可以不设缝的,也满足规范要求;超长结构有很多结构设计及施工措施,比如膨胀加强带、跳仓法施工、建筑材料添加剂等。宜适当考虑多方面的措施。

第三、地下结构防水防渗是重点问题,设缝一般会带来这方面的弊端;

第四、目前设计行业对地下结构设缝的长度限值理解和应用不一,超出规范限值的情况很多;

最后,地下建筑温差一般比地上建筑小,如果经济允许,可以通过计算温度应力解决超长结构的问题。

 发表于2014-12-10   |  只看该作者       筑龙币+5

11

比较好的办法是设缝,800米方向分成三段,分别做成三个单独地下室来考虑,两地下室之间留一定距离,填土处理,埋深就满足要求了,这样处理只是有些浪费挡土墙了。