2

      这么矮的围墙如果按设计规范来做,的确不太经济。但作为设计师来说,必须死扣规范作为设计依据,建议与院部总工沟通一下,看看可不可以浅埋。(注:在我们南方地区无冻土,你这样的围墙基础埋深0.3~0.5m足够了。)

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-01-12 13:37:52

 发表于2015-01-12   |  只看该作者       筑龙币+5

3

其实这个问题我也考虑过。现在说说我的想法,我们之所以把基础埋在冻土深度标高及以下是因为怕基础被土的反复冻融破坏,如果我们让地基土不具备冻融的条件,来个釜底抽薪,我们就不怕基础被反复冻融破坏了。所以对于这种问题我们可以考虑地基处理,以不冻土换填基底下的冻土就可以实现基础浅埋。对于围墙这种构筑物没有我们平时的建筑物那么重要,换填的厚度可以薄一些,地基规范5.1.9条对防冻害说的比较明确且可操作性很强,楼主可以参考下。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-12 13:40:25

 发表于2015-01-12   |  只看该作者       筑龙币+5

4

换填既可,我是东北这边的,围墙没有埋到冻土以下的,都是换填