经常有人问,锚固长度不足,总是短那么30~50mm,我说没关系,提高1~2档混凝土强度等级,就足够了,你经手的项目,只要杀一儆百,抓一个楼层,想继续做下去的钢筋工,就不会再短,好些精明过度的项目经理就得给他们喝几回罚酒。
从下面的表格,我们可以看到:每提高一档混凝土强度等级,锚固长度就可以减少1d~3d~5d。如果某个楼面梁板钢筋的锚固长度或绑扎搭接长度系统地(不是个别)短那么1d~3d~5d,就可以通过提高混凝土强度等级来解决。
因为返工整改是不现实的,您把它们全部拆下来,拿到上一层,还是不够长,而且拆了再绑,不但很吃力,而且质量不可能做的比较好。
表中数据,对于绝大多数钢筋,对于普通钢筋,可以不乘任何系数直接查取。
对于直径28mm极其以上的,一是钢筋主导品种采用HRB400E和HRB500E之后出现的频率很低,二是大直径钢筋也不允许绑扎搭接连接,因此实际运用很少,谁确实遇到有需要时,表中数据乘以1.1即可。
用于海洋工程和化工的环氧树脂涂膜钢筋,因为表面过于光滑,所以,遇到时,需要乘以1.25的系数。
过厚保护层(3d~5d)的钢筋锚固长度缩减,要慎用。譬如边梁与柱外平,梁钢筋入柱锚固,外侧第一根钢筋保护层35mm,自外往里第二根钢筋保护层35+50=85mm,就已经大于3d=75mm,第3根钢筋保护层=85+50=135mm,大于5d=125mm,这时,如果把外一做成la,外二做成0.8la,外三和外四做成0.7la,,这是不可以的。施工穿筋不可以像汽车组装那样精密

锚固长度不够可提高混凝土强度等级-钢筋锚固表图.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2014-02-13     受拉钢筋锚固长度与混凝土等级和地震烈度有关!随着钢筋混凝土的强度高而受拉钢筋锚固长就要短一些,但是不能无限的短,控制在30CM以内!另外受拉钢筋锚固长度它受地震等级而不同。地震等级越高,筋锚固长度越长,但 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-02-12 17:08:51

 发表于2014-02-13   |  只看该作者      

2

点评 剑胆琴心ZJ 发表于 1楼 2014-02-12 14:43 经常有人问,锚固长度不足,总是短那么30~50mm,我说没关...锚固长度不够可提高混凝土强度等级_1
受拉钢筋锚固长度与混凝土等级和地震烈度有关!随着钢筋混凝土的强度高而受拉钢筋锚固长就要短一些,但是不能无限的短,控制在30CM以内!另外受拉钢筋锚固长度它受地震等级而不同。地震等级越高,筋锚固长度越长,但也不是无限的长,(而且长了也没什么用)关键是受拉钢筋锚固长度要满足结构及构造要求就行!!