地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础
由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢
图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

20130625103504.jpg

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-26   |  只看该作者      

2

如果框架柱下没有基础(就是楼主所说的“柱坑”),而筏板基础的厚度又不能满足该框架柱的抗冲切、抗弯矩等受力要求时,势必对结构受力产生显著“影响”!!!
通知设计院复核一下该框架柱下基础的受力情况。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  •    豆豆3  奖励于 2013-07-02 17:27:31

 发表于2013-07-01   |  只看该作者      

3

这个问题在现场找设计院比较好。处理方式有:改成上柱墩、增加暗梁、条基、局部加厚筏板。这样的变更估计不会是设计院发的,否则就不会出现这种情况吧?

点评+1

  • 发表于 2013-07-02     应该重新做柱坑,其他方式都会改变整体受力模式。

奖励      筑龙币+10

  •    豆豆3  奖励于 2013-07-02 17:28:50

 发表于2013-07-01   |  只看该作者      

4

好的,谢谢,正解。

 发表于2013-07-02   |  只看该作者      

5

点评 fcy19710702 发表于 3楼 2013-07-01 12:47 这个问题在现场找设计院比较好。...关于筏板基础没有柱坑问题?_1
应该重新做柱坑,其他方式都会改变整体受力模式。