灌注桩顶冒水不止,如何处理

发表于2011-10-20    2521人浏览    3人跟帖    总热度:10  

工程概况:28m冲孔灌注桩浇筑过程中出现大量涌水不止,直到灌注过完成后,依然有大量的水从桩顶冒出。桩顶高于现有河床3.5m左右,已经两天过去了,清澈的水流依然不止。我在这里请同行们给分析分析,是否是遇到地下暗河被造孔时的泥浆阻塞导致地下水流不能按原来的流向而去,冒出地面。另外在造孔过程中,泥浆护壁十分完好没有一点垮孔现象出现,直至灌浆到12m时出现大量涌水。该桩浇筑完成后水流直接从桩顶外流。28m深的混凝土都没有压住水流的上涌,
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2011-10-21 03:16:34

 发表于2011-10-20   |  只看该作者      

2

这个问题要等到你基础开始挖土,破桩到桩顶标高后看一下,还有水往上涌的话,可以用高压注浆进行止水。

奖励      

  •    system  奖励于 2011-10-21 04:37:13

 发表于2011-10-28   |  只看该作者      

3

现在是甲方在无理追究责任,不想拿出因地下涌水而破坏了这个桩的处理经费,更要说是造孔工艺出了问题,有什么办法和有力说明去推翻这帮无理取闹的不想出钱的“领导”们呀,

奖励      

  •    system  奖励于 2011-10-28 18:21:10

 发表于2011-11-19   |  只看该作者      

6

如果是地下水不可能只从一个桩里出来的。桩应该也是有质量问题的。