高层办公楼消防电梯楼梯合用前室及疏散通道设置

发表于2011-07-11     10093人浏览     4人跟帖     总热度:11  

 


请问高层写字楼消防电梯与疏散楼梯共用前室,楼梯门、合用前室门及首层前室直通室外的外门如何在满足消防要求的前提下设置门禁进行安防管理?直通室外的门有相关要求么?我们单位大楼一层的门都是长期上锁的。

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-07-12 05:01:04

 发表于2011-07-11   |  只看该作者      

2

问题提得好!


高层写字楼消防电梯与疏散楼梯共用前室,楼梯门、合用前室门及首层前室直通室外的外门均应向疏散方向开启,且全部采用乙级防火门(或甲级防火门,由建筑物的防火等级定),通常在满足消防要求的前提下可以设置门禁进行安防管理,但必须由该大楼的消防控制中心进行监控。



 

点评+1

  • 发表于 2016-05-09     你好请问前室门的宽度有规定吗?至少多宽?

奖励      

  • 奖励于 2011-07-12 05:49:52

 发表于2011-07-25   |  只看该作者      

3













以下是引用片段:

以下是引用fcz_heng在2011-7-11 20:47:00的发言:

问题提得好!


高层写字楼消防电梯与疏散楼梯共用前室,楼梯门、合用前室门及首层前室直通室外的外门均应向疏散方向开启,且全部采用乙级防火门(或甲级防火门,由建筑物的防火等级定),通常在满足消防要求的前提下可以设置门禁进行安防管理,但必须由该大楼的消防控制中心进行监控。



 






 


谢谢!


首层的外门通常是怎么管理呢?锁着么?不知道这方面有没有相关规定

奖励      

  • 奖励于 2011-07-26 04:45:50

 发表于2011-07-25   |  只看该作者      

4

首层的外门,根据功能不同,管理上区别对待:高层写字楼的首层外门设有保安值日;住宅小区首层的外门通常设置门禁,业主凭卡或密码进入,且该大门由消防控制中心进行视频监控

奖励      

  • 奖励于 2011-07-26 04:45:52

 发表于2016-05-09   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   fcz_heng  发表于  2楼   2011-07-11  问题提得好!高层写字楼消防电梯与疏散楼梯共用前室,楼梯门、合用前室门及首层前室直通室外的外门均应向疏散方向开启,且全部采用乙级防火门(或甲级防...
你好请问前室门的宽度有规定吗?至少多宽?