一个仓库室内结构地面排水沟设置问题

发表于2010-11-30     2813人浏览     1人跟帖     总热度:10  



地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2。工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?

 

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-12-01 03:34:47

 发表于2011-07-09   |  只看该作者      

2

    处理意见:由于排水沟穿越梁,且排水沟靠近梁支座,排水沟截面100x100,势必造成梁根部截面高度减小100,影响结构受力(主要是抗弯和抗剪消弱),建议在该梁靠近排水沟(梁支座)的位置加梁腋及验算配筋,完全可以满足仓库工艺要求。