大跨度空间上下墙体错位怎么解决

发表于2009-03-28     1882人浏览     3人跟帖     总热度:10  

目前接触了一个大型混凝土剪力墙别墅的项目,设计中出现了很多大跨度空间上下两层墙体是错开的情况。比如一个12X9的大跨度空间,在12米的长边处,首层与二层的墙体,错开800。建筑方面不希望增加柱子,也就不能形成框支。我的想法是用梁把大板跨板分成几部分,然后在支撑上面一层的墙体的那一小跨板,加厚,加配筋,核算墙体对楼板的冲切和局部承压。各位高手,请问这么做可以么?或者有什么好办法?结构一共就两层,也就是说这块板只承受上面一层的重量。以下给出两个典型的地方,希望各位给些建议。

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-03-28 20:44:00

 发表于2009-03-28   |  只看该作者      

2

自己顶,希望有人能帮我解决一下!

奖励      

  • 奖励于 2009-03-28 20:43:54

 发表于2009-03-28   |  只看该作者      

3

在非落地墙下加梁。仅靠板支撑的方式,不稳妥也不经济。两层楼,也作剪力墙结构,经济一定有实力。梁的跨度较大,墙不落地,结构方案要慎重。

奖励      

  • 奖励于 2009-03-29 02:37:45

 发表于2009-03-29   |  只看该作者      

4

做个厚板转换层吧,就是造价高了些。