[讨论]短肢剪力墙地震倾覆力矩的分配?

发表于2009-02-26     14220人浏览     20人跟帖     总热度:10  

 发表于2009-02-27   |  显示全部楼层      

4

第7.1.2条所说的短肢剪力墙较多的剪力墙结构,主要指结构平面中部为剪力墙构成的薄壁筒体(常用作楼梯间,电梯间)等,其余部位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式,在非抗震地区以及6度和7度抗震设防地区的住宅建筑中应用。要提出具体的量化判断指标是困难的,一般情况下,短肢剪力墙较多的剪力墙结构中,短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构底部总倾覆力矩的40%~50%。一般剪力墙结构中,如果存在少量的短肢剪力墙,则不必要遵守7.1.2条了。第7.2.5条对剪力墙结构中的独立小墙肢另有专门规定。设计中,对于短肢剪力墙较多的剪力墙结构,结构布置上宜使两个主要受力方向的刚度和承载力差不多。也就是控制结构的刚重比和位移,以及短肢剪力墙的地震倾覆力矩比在两个方向较接近;7.1.2条第四款轴压比要求应按第3款提高后的抗震等级确定。7.1.2条主要针对抗震设计而言的。当短肢剪力墙地震倾覆力矩占总地震倾覆力矩比不超过30%时,可按照一般剪力墙结构考虑,当超过30%,但不到40%时,最好能提前沟通一下,免得在结构体系方面有大的分歧。当短肢剪力墙地震倾覆力矩占总地震倾覆力矩比不超过30%时。短肢剪力墙可以不按短肢剪力墙要求的配筋率控制;

奖励      

  • 奖励于 2009-02-27 19:45:27

WDGTW

山东 临沂 | 结构设计

4 关注

5 粉丝

104 发帖

62 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20