 发表于2007-05-08   |  只看该作者      

2

钢结构节点详图应该是能看出来是刚接还是铰接的。不然设计院的详图就有问题!图纸上如果没有反映出来,你可以看看设计总说明及当页图纸中设计说明,应该会有相关节点的介绍的!

奖励      

  • 奖励于 2007-05-09 00:55:26

 发表于2007-05-08   |  只看该作者      

3

这个问题一两句话还真讲不清楚。对一般的结构来说,如果构件是完全焊接,则属于刚接,(H型钢或工字钢或槽钢)如果只是腹板高强螺栓连接,翼缘无连接,则属于铰接;如果腹板高强螺栓连接,翼缘焊接,则属于刚接。当然这只是针对普通钢结构,如果是桁架或网架,以上所诉就不适用了,你可以翻翻设计规范。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-09 04:32:15

 发表于2007-05-10   |  只看该作者      

4

同意3楼的说法,理论上腹板连接只能传递剪力,不能传递弯矩,所以认为这里弯矩为0,只用翼缘才能传递弯矩。所以通过腹板连接的不管什么形式都可以认为是铰接,翼缘有连接的才可能是刚接,但是这里有一个刚度比例问题,如果梁与柱的刚度相差太多,那么就不宜为刚接,当然这就是设计假定的问题了,如果不认为是刚接,翼缘可以不连接。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-10 19:51:37

 发表于2007-05-13   |  只看该作者      

5

嗯!梁的大体明白了!那柱脚的连接又该怎么区分呢?虽然也看过书,但是还是有点模糊?敬请赐教!

奖励      

  • 奖励于 2007-05-14 07:06:55

 发表于2007-05-14   |  只看该作者      

6

铰接的一般就是两个或者四个螺栓,一般下面会有抗剪键,刚接的螺栓比较多了,而且距离比较大一些,下面没有抗剪键。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-14 22:25:15

 发表于2007-05-15   |  只看该作者      

7

补充6楼的意见,现在也有四个螺栓刚接的形式,不过如果是按刚接考虑的话,柱脚板厚度最少在25mm以上,螺栓在φ30以上。

奖励      

  • 奖励于 2007-05-16 05:03:25