框架结构设计的过程和要点[讨论奖信誉分,币]

发表于2004-08-17     4111人浏览     1人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-08-19   |  只看该作者      

楼主辛苦了!
对新人是很好的贴!
能不能更详细的描叙设计中容易忽视的细节问题!

 发表于2004-08-20   |  只看该作者      

这是个很好的帖子,但只是主要针对结构设计的构造,下面我主要谈谈如何确定一个初始的框架结构方案.
1.当你从建筑师那儿获取建筑图后,你需要及时查阅地质资料,并确定是几级抗震等级,因为这关系到后面的梁柱配筋构造和柱子轴压比要求;
2.如何开始估算梁柱的初始方案截面面积:对于主梁和次梁,我们完全可以根据跨度来估算截面,像主梁1/8-1/14梁跨,次梁1/12-1/18梁跨等.
3.柱子截面的确定分三步走; a: 计算该柱子所承受的总轴向力(1.2恒+1.4活的组合情况下),B: 由于没考虑弯矩的影响,所以将轴向力放大1.2-1.4倍;c:然后根据抗震等级中规定的轴压比要求和扩大后的轴向力,反算出柱子的截面积.
4.现在可以用pkpm软件进行方案计算,这时你需要关心计算后的轴压比是否满足规范要求,同时需要考虑结构的侧向刚度是否满足位移要求;
5.最后你还要考虑结构的动力特性,像前几个地震周期和振型是否很合理来检查结构的刚度既不能太刚,也不能太柔.太刚则地震作用下动作用会很强,反之,结构在高频动作用下会变形很大,人会感觉不舒适.
6.对pkpm或其他软件的结果要会分析,不能盲目的相信.所以你要校核软件分析下来的总荷载和你自己估算的总荷载是否相近.

 发表于2004-08-20   |  只看该作者      

flybirdfish网友讲得很好,基本把框架设计要注意的重点问题讲清楚了,以后请多多交流...多来筑龙网和砼结构版逛逛,信誉分和筑龙币就是为像flybirdfish网友这样的发言准备的...

 发表于2004-08-20   |  只看该作者      

谢谢,我是新手!能从里面学到东西真好!

 发表于2004-08-20   |  只看该作者      

以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之初,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。 要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。
1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。
2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。
3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg文件。
4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在PKPM的安装目录cfg中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。
5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。
6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。
7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
8.关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。
9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。
10.特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。11.TAT输出的构件内力正负号说明:
TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:
(1)梁的右端弯矩加负号,则在识别梁正负弯矩时,上表面受拉为负弯矩、下表面受拉为正弯矩;
(2)柱、墙肢、支撑的下端轴力加负号,则在识别它们的正负轴力时,受拉为正轴力、受压为负轴力;
(3)柱、墙肢、支撑的上端弯矩加负号,则在识别它们的正负弯矩时,右边或上边受拉正弯矩、左边或下边受拉为负弯矩。

 发表于2004-08-20   |  只看该作者      

写得很好...继续发扬..

 发表于2004-08-20   |  只看该作者      

学习使人进步
水平比我高,收藏了先

 发表于2004-08-21   |  只看该作者      

不错

 发表于2004-08-21   |  只看该作者      

1、对于一些复杂建筑,PM交互输入时往往有一些房间看似闭合而实际上却不闭合,特别是一些较大的异型框支柱(如L形),在交互输入时很难发现,这个问题可以在输入荷载信息时观察一下是否每一房间都对应一个数值,就可以很容易避免这个问题。
2、上面讲过的第8条节点小于150的梁,而轴线合二为一,两根梁就会形成连续梁,配筋与实际不符,你是如何处理的?这种问题在实际工程中经常出现.
我是先把2梁轴线间距加大,再布置偏心梁请大家指导 。

liufengvv

河南  | 结构设计

3 关注

6 粉丝

101 发帖

89 荣誉分

该博主未添加简介