十几年前第一次接触覆土无梁楼盖时,我对它的经济性是非常怀疑的。做过以后发现,确实比梁板式略优。考虑到支模绑筋的便捷、减小层高等,优势是明显的。
经济性方面,比较直观的因素是:
1.荷载传递方面,梁板式是简支传递,完全忽略板的面外刚度,忽略板荷直接传给柱。而无梁楼盖充分发挥了面外刚度。
2.配筋方面:梁板式的楼板是均匀配筋,支座边1/4宽度范围内的钢筋并不完全发挥作用。过去老做法是该区域可减半(以后有机会可以讨论)。而无梁楼盖是分区配筋,每根钢筋都有用。 3.重视施工阶段验算。长期以来的习惯,重视正常使用阶段的验算,忽视施工阶段验算。而板柱节点所需的冲切承载力很可能恰恰是由施工阶段控制的。覆土施工过程中,大型机械的使用是必需的;超高堆土、不均匀堆土是免不了的。不能对施工过程提不切实际的要求。
发表于 2022-05-11 一直没想明白,既然无梁楼盖按弹性板算考虑面外承载力,梁板结构为什么不按弹性板算,也考虑楼板面外承载力的有利作用,这样的话,造价就不会差那么多了,安全性也比无梁楼盖提高了不少。
不是行不行,而是考虑经济性,做薄板,安全储备太低,容易出事。板做厚了有不经济,现在就是个鸡肋。
点评 仙女会发光 发表于 3楼 2020-11-17 十几年前第一次接触覆土无梁楼盖时,我对它的经济性是非常怀疑的。做过以后发现,确实比梁板式略优。考虑到支模绑筋的便捷、减小层高等,优势是明显的。...一直没想明白,既然无梁楼盖按弹性板算考虑面外承载力,梁板结构为什么不按弹性板算,也考虑楼板面外承载力的有利作用,这样的话,造价就不会差那么多了,安全性也比无梁楼盖提高了不少。
| 结构设计
3 关注
999+ 粉丝
729 发帖
29 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)