为啥门框墙上的等效静荷载比临空墙大?

转自公众号:土木吧
        《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第4.5.8条:“作用在防空地下室出入口通道内临空墙、门框墙上的核武器爆炸空气冲击波最大压力Pc值,可按表4.5.8确定。”
表4.5.8 出入口通道内临空墙、门框墙最大压力Pc
[广东]医药院校附属医院全套结构施工图2017_1
        从上表可以看出,规范规定的出入口通道内门框墙与临空墙设计压力值是一样的,但《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中表4.7.5规定的直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值却比表4.7.6 规定的出入口临空墙的等效静荷载标准值大。
直接作用在门框墙上的等效静荷载标准值qe(kN/m2)
[广东]医药院校附属医院全套结构施工图2017_2

出入口临空墙的等效静荷载标准值(kN/m2)

[广东]医药院校附属医院全套结构施工图2017_3

       为啥会出现上述情况呢?因为临空墙是按照弹塑性工作阶段确定,对于动力荷载,在一定条件下,只要其延性够高,其等效荷载就可以相应降低。而人防门框墙因为要安装人防门,为了保证在承受爆炸作用时门框墙能和人防门门扇共同作用,就需要更严格的控制门框墙的变形,因此要按照弹性工作阶段确定其等效荷载,所以,虽然出入口通道内门框墙与临空墙处在相邻的位置,但作用在门框墙上的等效静荷载要比作用在临空墙上的等效静荷载值大。