1、地勘上有本工程的地震参数。不要完全迷信抗震规范。如果地勘上的地震烈度或分组或特征周期和抗震规范上冲突,该信谁?作为一名优秀的结构工程师,需要做的又是神马?…(A确认,当然是找人确认;B有靠谱的没?我亲自去测测。)再:咱建筑老大就是牛x,找的活儿前不着村后不着店的,编规范的老爷子就不知道中国有这地方。地震参数看哪里?答:地勘那,地下的事他全知道。(验槽碰到时,托他们回去给我太太爷爷带个好!)
2、地基土的液化:液化等级分为轻微、中等、严重三个等级,不同的液化指数对应不同的液化等级。对不同等级的液化处理措施也是不一样的。具体都应该采取何种处理措施,需要大家进一步学习掌握。(延伸阅读:建筑抗震设计规范GB50011-2010第4.3节)。20m深度判断方法和15m深度判断方法是啥意思?当桩基础遇到液化土时你就惨了,算吧,一大堆公式等着你。(曾经有一群优秀的结构工程师为了算清液化前仆后继,至今还在为那几栋大楼提心吊胆。嘿,多亏还没建起来呢)
3、 场地土类别:场地土类别的判定依据见《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.1.6条。设计中必须明确场地土的类别才能正确计算上部结构。场地土类别咋定的?你会不?剪切波速是啥?告诉你就有地勘把场地土类别算错的,你信不?有空都算一下。一旦成功纠错,哈哈,又可以把近十天的阴霾(娘亲的,甲方天天电话虐我)发泄一下了:“就没见过这么烂的地勘!这也能错!”(当然我们是见过这么烂的建筑的,什么都能错!)
4、 场地土的类型:分为岩石、坚硬土或软质岩石、中硬土、中软土、软弱土,学习其划分标准。(延伸阅读:建筑抗震设计规范GB50011-2010第4.1.3条)。