[分享]设计行业最全雷区大全(建筑、结构、施工、电气)

发表于2018-01-17     2378人浏览     4人跟帖     总热度:1004  

1
设计行业最全雷区大全(建筑、结构、施工、电气)_4
【建筑篇.64个雷区】

1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。

2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。

3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。

4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。

5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房)

6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 。

7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)

8.设备用房门不应直接开向楼梯间。

9.防火门开启方向朝向变形缝。

10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。

11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。

12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。

14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。

15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 。

16.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。

17.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度(因为门框占150)。厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)。

另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。

建筑设计部分

1.应设环形消防车道的未设消防车道。

2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。

3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。

4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。

5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。

6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。

7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。

8.两个安全出口间的距离不足5米。

9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。

10.一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。

11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。

12.位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。

13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

14.安全疏散楼梯间与相邻房间的窗间墙,或防火墙两侧的窗间墙,或连体住宅不同单元相邻两户之间的窗间墙宽充不足2米。

15.连体的高层塔式住宅(或称单元式住宅)既未设防烟楼梯间和消防电梯,也未从第10层起在相邻连通阳台或凹廊。

16.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。

17.疏散楼梯间的前室布置了其他小房间且将门开向前室。

18.与地下室相通的疏散楼梯下到一层时未做设门分隔等措施。

设备消防及公共设施

1.12层住宅仅设一部电梯 。

2.裙房的疏散楼梯下一层时未能直接通向室外,而是通过非扩大前室的营业厅后才能通室外。

3.消防电梯未下到地下室,或消防电梯未设前室;防烟楼梯间未设前室。

4.消防登高面面宽不足,或消防登高面无安全出口。

5.消防登高面的道路坡度大于2%,或转弯半径小于12米。

6.商场内的空调机房门直接开向商场。(这条我不认同,不知各位有何意见)

7.栏杆高度、构造做法不符合规范要求;低于0.9米的窗台未设防护栏(这条我再提醒:如果是公建,大于0.8米高差就要做了)。

8.公共卫生间未设前室。

9.卫生间设在下层住户居室的直接上方。

10.公共卫生间、公建、住宅的主要出入口缺无障碍设计,与无障碍通道相连的入口大门只设弹簧门,未设平开门。

11.彩用了国家和地方禁止使用的产品材料---实心粘土砖 。

12.指定建筑设备----电梯的品牌厂家;说明:

(1)不仅是电梯,所有的设备设计院都不能把厂家名字写在上面,大家可以看设计勘察管理法规则,罚款达到30万元。(这条没错!!!再说句,没错!!!)

(2)设备用房门不能直接开向梯间,见高规:

6.2.5.1楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

防火规范有个精神,大家就记着,就是楼梯间和前室间只能开疏散门,别的门都别设,很重要,所以设备用房只要求有直接对外出口,当然是通过公共过道了,不能穿套,我认为是这样理解,不认同的跟贴!!!

再写几条都是和设计深度有关的

1.总平面图未表示环境及其功能。未标注建筑间距,未注明各种出入口的位置(主入口,次入口、地下车库出入口、人防主、次入口等),未注明消防登高面的位置,示标注道路宽度和转弯半径;未注明退后红线的尺寸。

2.一层平面漏画指北针。

3.缺必要的节点详图(如外墙、电梯井),或有详图但详图不详,无滴水线、无细部尺寸、无材料名称及构造做法等,详图无反索引。

4.平面分段定位尺寸标注不全,楼地面标高标注不全。

5.室内门未编号,剖面图中的室内门窗未标高度。

6.剖面图未标建筑总高度尺寸。

7.位于电梯旁的卧室未作隔声处理,椭圆形的教室未考虑声学处理措施。

8.漏标房间名称、标高、未说明外门窗抗风压、水密性、气密性及隔声等性能要求,漏注明防水的抗渗等级,未说明采用安全玻璃。

9.缺少必要的放大平面图(如剧院的池座、楼座平面放大图)。

10.立面图未注明材料的名称和颜色。

11.缺必要的计算书(如建筑面积、视线、声学、卫生洁具、热工与节能等)或计算安不规范、不符合要求。

12.轻质砌块墙体仍采用红砖墙体的图例;仍采用普通水泥砂浆砌筑砌块。

13.栏杆高度未从可踏面处起算。

14.人防抗爆隔墙及挡墙,战时封堵材料不符合03年的新规定。

15.坡屋顶建筑高度计算与确定不符合有关规定,以至高层建筑当多层建筑来设计。

16.平、立、剖和大样对不上,图纸目录和图纸对不上。

17.热工与节能、隔声设计意识淡薄,未提上日程。


2



【施工篇】

一套完整的施工图需要注意的问题

所有图纸都需要注意的问题:

1. 每一张图纸的字体都要统一,(说明上字体除外)但是其上的字体必须统一。

2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容

1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮

2)第二道尺寸线为轴线距离,包括外边阳台的标注

3)第三道尺寸线为外墙上洞口尺寸,不包括外墙皮

3.  每一张施工图都要确认图名

施工图需要注意的问题

一、    封皮:1、确认图名是否正确

2、确认公司的工程名称

二、 目录:1、确认公司名称、资质等级与工程证号

2、确认工程名称与工程编号

3、建筑图纸的前后排序为:封皮 A2、目录A2、建总A2、建施-01、建施-02……

三、地下室组合平面图:

1、检查三道尺寸线(隔墙轴线尺寸也要标),不能定轴号的字母为O、Z、I

2、要有防火分区示意图

3、防火分区的划分(住宅的每个地下防火分区最大为500m2,且每个防火分区必须有两个出口;如果防火分区大于500m2,则需要加一个甲级钢制防火门)

4、变形缝处(也就是防火墙处)的窗洞口之间的距离必须大于2m,如果洞口之间距离小于2m,则需要砌筑240厚砖墙,并砌至+0.000处。

5、高层地下室要考虑公共走道的通风需设通风窗井,且排风口面积应大于公共走道面积的2%

6、高层防烟楼梯间在地下层应设排风井;高层地下室的电气设备间地面 应比普通地面高150-300mm。

四、首层组合平面图:

1、检查三道尺寸线

2、指北针要与总图核对,确认方向正确

3、散水宽度为800,且要标注尺寸,还要标注室内外高差

4、屋面标高

5、无障碍坡道(坡道 比例为1:12,宽度为1.5)

6、首层楼梯间内必须要有一级防火门,宽为1.0m,高为2.1m)

7、单元门必须为楼宇对讲门,户门为防盗门

8、尺寸大小相同的卫生间之内的布置尽量相同

9、剖且符号一定在首层表示

五、标准层平面图:

1、屋面标高

2、要有管道井与雨篷

六、屋面排水示意图:

1、女儿墙厚度为(1)剪力墙为100厚(2)砖混结构为240厚砖墙

2、要有屋面上人孔切要标注尺寸并且给出

3、屋面变形缝给出做法和尺寸

4、要有屋面分水线

5、12层以下的多层建筑要有太阳能且需要给太阳能定位

6、屋面给出标高及标注女儿墙厚度

7、雨水管的布置尽量避开空调洞的位置;窗户和雨篷的位置处(150m2为一个防水分区)

七、立面图:

1、检查三道尺寸线

2、检查是否有雨水立管

3、门上边的雨篷要有标高,而且一定要检查立面门口是否和平面一致(雨篷的尺寸一般是外挑1.2m,卷沿一般是从结构层往上卷300mm)

4、要注意检查墙身索引与墙身大样一致

八、剖面图:

1、检查三道尺寸线

2、需要标注的内容:洞口尺寸、栏杆高度

3、一定要注意窗线门线不能压住墙线

二、单元详图要表达的内容(主要注意的就是(1)细部尺寸的标注,且所有的标注均以轴线为准(2)每层都要有保温的填充)

一、户型地下室平面图:

1、检查三道尺寸线

2、所有的窗均为高窗

3、标注的前后顺序为1)各个门窗洞口2)各个墙体的尺寸

4、需要特殊检查的标注为地下室楼梯的尺寸

5、要有屋面标高

6、地下室储藏间的分割尽量避开卫生间的部位并且尽量使每个储藏间都能采光

二、户型首层平面图:

1、首层必须要有的东西:指北针、散水(给出尺寸及标高)、

2、检查三道尺寸线

3、各个门窗洞口和墙体的标注(对称的户型只需要标注一半就可以,但是要有对称符号)

4、楼梯间内楼梯必须要有乙级防火门尺寸为乙FM1021,且要有尺寸的标注

5、外窗阳台及其窗口的定位,阳台厚度

6、室外台阶、坡道、门斗的定位,并在台阶处标注室内外高差

7、空调套管的定位

8、飘窗和空调板的横向和纵向都需要定位

9、首层内部的地面标高

10、重新检查卫生间器具的摆放(洗衣机、蹲便、洗脸盆、喷头必须有)

三、户型标准层平面图

1、检查三道尺寸线

2、管道井和雨篷给出尺寸(纵向和横向都要有)

3、屋面给出标高

4、尺寸大小相同的卫生间其内的器具放置要相同

5、要有使用面积指标

三、楼梯要表达的内容

一、楼梯平面详图需要表达的东西:

1、每层楼梯间内都与采暖房间的隔墙上应加保温

2、住宅楼梯有100的梯井

3、每层的平台都要标高

4、在首层要表达剖切符号

二、楼梯剖面需要表达的东西:

1、要满足的条件(1)平台与平台之间的净高大于2m(2)梯段与梯段之间的净高大于等于2.2m

2、所有平台之间、梯段之间的净高都要标出来

3、雨篷的尺寸及顶部标高都要有,而且雨篷面的做法写出来

4、楼梯的顶层要有100x100的钢筋混凝土台、栏杆高度为(1)多层为1050(2)高层为1100

5、固定不变的轴号要标出来

6、每个梯段都要标高,包括副平台

7、最下边的梯段标注要写在两个轴号之间

8、栏杆要淡显

9、屋面上人孔的定位要写

四、墙身要表达的内容:

1、屋面、墙身保温材料、厚度要有

2、地下室顶板有保温,

3、栏杆高度要标出来

4、女儿墙和窗口卷沿的厚度都要标出来

5、门窗线要有

6、注意保温材料尽量要用A级保温材料,如果用其他级保温材料一定要在每层楼板处贴300mm的防火隔离带

五、打图要注意的问题:

1、大图要调整的内容(1)墙线及剖切到的线要用0.4mm粗(2)柱子和墙的填充都要淡显.


3


【结构篇.图纸中最常见14个问题】

1.建筑、结构说明有没有互相矛盾或者意图不清楚的地

2.建筑、结构图中轴线位置是否一致,相对尺寸是否标注清楚

3.如果是框架结构,看建筑、结构图梁柱是否尺寸一致,如果是砖混,看墙厚、构造柱的布置是否一致4.核定交桩以后的标高与图纸中的标高是否有出入

5.建筑装饰装修表是否包含所有房间

6.查看门窗的做法是否明确,有图籍的按照图籍,没有图籍做法的是否有大样,大样中开启方向、玻璃材质、龙骨材质等是否明确。

7.一般设计容易疏忽的是窗台做法、窗帘盒做法、门窗的材质、门垛尺寸

8.看结构图说明中是否与规范相矛盾或有出入,如有,协商按哪个标准施工

9.从施工角度考虑,是否有施工难度大甚至不可能施工的结构节点,比如坡屋10.如果自己掌握的比较全面的话,要检查室内管线是否打架,尤其是室外工程管线是否打架

面与平屋面相交的地方,梁的交叉施工最容易出问题。

10.楼梯踏步高和数量是否与标高相附

11.建筑立面图中的结构标高是否与结构图每层的标高相附

12.檐口的地方标高容易出错,适当注意

13.建筑平面里的门窗洞口尺寸、数量是否与门窗表里的尺寸、数量相符

14、建筑、结构、安装图纸对照,问题比较多

总结:以上就是建筑结构设计中常见的错误,其中第九点是很多设计师最难把握,也是最容易犯的错误。大家在做结构设计图时一定要仔细,小心。


4


【电气篇.13个设计雷区汇总】

一、高压系统图审图通病:

1、高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意

2、有无计量专用柜

3、选用标准图是否正确

4、继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确

5、进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确

6、二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置

7、高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算

8、高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合

9、仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确

10、电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合

二、低压系统图审图通病:

1、首先要弄懂《低压配电设计规范》主要条文

2、主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求

3、电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合

4、低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题

5、变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当

6、配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误

7、保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何

8、保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定

三、事故电源系统图审图通病:

1、发电机是否自动起动及自动切换

2、发电机室的布置是否满足规范要求

3、发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决

4、变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求

5、地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求

6、发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施

四、电力系统图审图通病:

1、电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合

2、每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚

3、大干线小开关及干线并接问题如何解决

4、配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚

5、配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚

6、回路编号,管线规格是否已注明

7.导线与管径配合是否正确

五、防雷接地设计说明相关问题:

1、防雷等级划分是否正确,图纸有无说明

2、接地电阻要求值是多少,有无说明

3、材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明

4、导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明

六、接闪器设计问题:

1、避雷带的材料,如为圆钢或扁钢规格是否合适

2、避雷针的高度和支承安装是否可靠

3、避雷带在女儿墙、檐口、屋脊上的安装是否可靠

4、避雷带跨越沉降缝,伸缩缝等做法是否得当

5、利用钢屋架及铁皮屋等做接闪器是否可靠

6、高出屋面的金属部份,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆、水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接

7、与节日彩灯并行时,避雷带的高度是否高于节日彩灯

七、引下线规范做法:

1、引下线的根数和距离是否满足规范要求

2、利用柱子纵向主钢筋做引下线时,钢筋的连接是否满足规范要求,焊接长度是否有要求

3、明敷引下线与其他并行金属管道如落水管,透气管等是否做了可靠连接

4、明装引下线根部是否做了穿管保护

5、明装或暗装引下线是否做了断线卡子,是否影响建筑外观

6、利用柱子钢筋做引下线是否做了测试卡子,位置数量是否合理

7、防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施

八、接地装置设计安装问题汇总:

1、接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地

2、程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求

3、在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象

4、灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求

5、所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地

6、有无防静电措施,是否可靠

7、人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠

8、人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠

9、附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用

10、利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接

11、外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明

12、大门口是否设有均压或绝缘措施

13、接地体的埋入深度是否满足规范要求

九、照明平面图审图通病:

1、电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明

2、是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明

3、架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表

4、配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求

5、各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求

6、支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算

7、导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理

8、管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符

9、事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象

10、局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理

11、灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚

12、非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明

13、照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求

14、想做好照明设计,首先要熟悉照明的相关规范的条文,任元会老师详细解读《建筑照明设计标准》,让你少走弯路!

十、照明系统图审图通病:

1.、配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚

2、配电箱进线电缆的编号、代号、截面、管径,是否已标注清楚

3、由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明

4、配电箱分支回路的开关(或溶断器)导线管径是否已标注清楚

5、大截面电缆与DE6型开关的接线如何解决

6、各级开关保护的选择性如何,是否满足要求

十一、事故照明审图通病:

1、事故照明电源是否可靠,自动切换装置是否在末端

2、走廊及疏散口是否设有疏散指示标志灯

3、疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适

4、内装电池型灯具其照度是否满足要求

十二、照明控制系统审图通病:

1、照明开关的位置是否恰当,开灯、关灯是否方便

2.、走廊、楼梯是否是双控开关,控制线根数是否有误

3、灯具的控制是分散还是集中控制,是否合理

4、有无调光和变光要求,控制原理图是否合理

十三、消防设备未采用单独供电回路设计通病:

将消设和非消设共用配电线路和配电箱。如:

1.各类风机名称混淆,线路混接

2.消控室与弱电中心合用时,电源也合用

3.将屋顶消防稳压泵接在照明箱上

4.将消梯底坑排水泵接在生活泵配电箱上

5.将消泵房的排水泵接在非消防电源上

6.将小容量的排风机接在防排烟风机配电箱上(勿以利小而不为,勿以弊小而为之)

7.将火警装置电源接在靠近的照明箱上

版权申明:本微信内容来源嚼趣建筑。版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间协商版权问题或删除内容!


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-01-17   |  只看该作者       筑龙币+10

2

言简意赅,值得仔细看看。设计行业最全雷区大全(建筑、结构、施工、电气)_1

 发表于2018-01-18   |  只看该作者       筑龙币+20

3

设计行业最全雷区大全(建筑、结构、施工、电气) ,非常好,一直在找

 发表于2018-01-18   |  只看该作者       筑龙币+10

4

言简意赅,值得仔细看看。设计行业最全雷区大全(建筑、结构、施工、电气)_2设计行业最全雷区大全(建筑、结构、施工、电气)_3

 发表于2018-01-22   |  只看该作者      

5

小小乐

江西 漳州 | 结构设计

31 关注

999+ 粉丝

441 发帖

100 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20