中标GB 50010混凝土弹性模量Ec以其强度等级值(fcu,k为代表)按下列公式计算:Ec=105/(2.2+34.7/fcu,k),各强度等级混凝土弹性模量见表1。
欧标BS EN 1992-1-1混凝土正切弹性模量Ecm=22(fcm/10)0.3,fcm-圆柱体混凝土抗压强度平均值(N/mm2)。
欧标混凝土弹性模量设计值Ecd=Ecm/γcE,γcE-系数,有关某一国家所使用的γcE值,可查阅该国的国家附件,推荐值为1.2。
欧标混凝土正切弹性模量Ecm、混凝土弹性模量设计值Ecd见表1。
表1 中欧混凝土弹性模量对比
从表中可以看出,除C15外,欧标混凝土弹性模量均低于中标。
参考文献:
[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2] BS EN 1992-1-1:2004,Eurocode 2: Design of concrete structures- Part 1-1: General rules and rules for buildings[S]. BSI,2004.
来源:一带一路土木人