中标GB 50010混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值fcu,k确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作的边长为150mm的立方体标准试件,在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下养护,在28d或设计龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。分为C15~C80共14档。
当采用非标准试件,如100mm和200mm立方体试件时,要考虑抗压强度换算系数换算到150mm标准试件的抗压强度,再确定混凝土强度等级。200mm立方体试件抗压强度换算系数为1.05;100mm立方体试件抗压强度换算系数为0.95。
美国用圆柱体试件(通常为φ150mm×300mm),按ASTM C31《现场混凝土试件制作和养护的标准实践》的要求,在73±3°F(23±2°C)温度下湿养护28d,然后按ASTM C39《圆柱体混凝体试件抗压强度标准试验方法》在实验室按照规定的加载速度进行试验,测得的具有90%保证率抗压强度称为混凝土圆柱体抗压强度fc’。
可见中美在混凝土试样、制作和美护、抗压试验等都存在一些差异。根据相关文献,中美标准28d抗压强度关系数:美标fc’为中标fcu,k的0.8~0.875倍,详见表1。
表1 抗压强度换算表
美国常用混凝土强度等级为2000psi(14Mpa),4000psi(28MPa),5000psi(34MPa),5500psi(38MPa)。1psi=0.006895MPa。
参考文献:
[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2] 吴德安,混凝土结构计算手册(第三版)[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2002. 来源:一带一路土木人