大体积混凝土的施工方案

发表于2004-04-28     2697人浏览     2人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-09-14   |  只看该作者      

2.4.5大体积砼温度控制的具体措施:
由于主桥承台体积较大,施工时按照大体积砼的施工方法进行处理,施工中将根据实际情况优选低热水泥、添加粉煤灰、放慢砼浇注速度,同时采取安装冷却管及测温元件等方法来降低水化热,以防因水化热过大而产生收缩裂缝。
(1)选用32.5#低热矿渣硅酸盐水泥,其水化热较32.5#普通硅酸盐水泥水化热低10%左右,选定水泥厂家后,应进行水泥水化热测定的试验,测出实际水化热。
(2)优化配合比,掺加粉煤灰和高效减水剂,在保证设计所规定的砼强度和满足施工工艺的前提下,尽量减少水泥用量,有效降低单位混凝土水泥用量并延缓温升峰值出现时间。
(3)根据施工条件对施工阶段大体积混凝土浇注块体的温度、温度应力及整浇长度进行检算,保证施工方案的正确性。同时根据计算结果确定各项温度指标和制定详细的温度监测方法、冷却措施和养护措施。
(4)埋设冷却水管和测温原件
冷却管采用Φ25焊接钢管,接头采用钢接头,拐角处采用弯头。先将钢管按冷却管安装图下料及攻丝并运至钢套箱内,钢筋绑扎完毕后,按设计位置安装,接头处先涂上油漆再拧紧,可防止混凝土浇注过程中漏浆堵管及通水过程中漏水。安装完毕后,进行试通水,检查管路通水正常方进行下一道工序。
测温元件在钢筋及冷却管安装完毕后安装,安装时将元件安装固定在设计位置,保证位置准确、固定牢固,将导线沿钢筋引出承台顶面一定高度,用胶布包裹导线端头,避免弄脏。同时,引出的导线要逐一编号,便于温度监测。
从混凝土覆盖冷却管开始通水,用江水循环冷却,以后根据测温结果调节通水量直至停水。
(5)进行温度监控
A.在承台混凝土浇注前,在测点预埋热电偶作测温元件,用电子测温仪进行温度测量监控。选用择WZCT-10型热电偶作为测温元件,选用数显的电子测温仪(量程0℃~150℃)作为二次仪表。承台混凝土温度监测点的布置以真实地反映出混凝土体的温度分布场、降温速度、冷却效果为原则。
B.承台混凝土各测点温度的监测频率。在混凝土浇注初期应保持每天三次,待混凝土体内温度变化缓慢后可降低测温频率。
C.根据测温结果指导冷却系统工作及养护工作,确保混凝土体中心温度与表面温度温差不超过规范规定的25℃,其中混凝土的表面温度应以混凝土外表以内50 mm处的温度为准。
(6)混凝土浇注采用分层连续浇注,可利用混凝土层面散热,同时便于振捣,分层厚度为30cm。层内从承台短边开始,由两边向中间浇注。并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇完毕,保证无层间冷缝发生。

 发表于2004-09-16   |  只看该作者      

有指导施工意义的施工组织设计

 发表于2004-09-16   |  只看该作者      

施工技术措施

 发表于2004-09-16   |  只看该作者      

楼主最好将这个帖子发到施工技术版块!

 发表于2004-09-20   |  只看该作者      

谢谢各位光临指导

 发表于2005-07-13   |  只看该作者      

7

谢谢楼主

 发表于2005-07-13   |  只看该作者      

8

为了能更好的帮助楼主,我把楼主的帖子转移到相应版块!

duhui4219

天津 河西区 | 建筑施工

2 关注

7 粉丝

38 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20