结构设计问答_结构设计图片
在这里,我们可以相互分享结构设计经验及答疑解惑
  • 37647成员
  • 1284主题
  • 2419回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到1239条内容

0

浩港船舶 发表于2015-02-03  700人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

钢结构厂房施工流程是怎样的?应注意些什么?

0

SUUNTO 发表于2015-01-31  2455人浏览  5人跟帖   来自:结构设计问答  

有没有人碰到JCCAD桩筏沉降试算的时候出现负值的情况

0

flyer111 发表于2015-01-31  5087人浏览  14人跟帖   来自:结构设计问答  

农村中空客厅平屋面楼板,150厚度,双层双向配筋,能怎样配筋?

0

1191995435 发表于2015-01-22  655人浏览  2人跟帖   来自:结构设计问答  

水深1.5米,约1000平米,这种水池怎么设计呢?底板与池壁怎么计算呢?最好谁能给一个水池的设计参考,谢谢

0

河北华鼎 发表于2015-01-19  1054人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

1、对带地下室的建筑物,当为整体基础(如箱基、筏基等)四周外墙侧限好时,则基础埋深可自室外地面算起;当仅有一层地下室,或若为独立基础或条形基础时,应从地下室室内地面标高算起。2、我这边的楼是地下一层地上三层。基础底标高为...

0

飞龙在天666 发表于2015-01-16  3982人浏览  2人跟帖   来自:结构设计问答  

pkpm中钢结构二维设计中独立基础,这个配筋是怎么计算得到的,请高手指教下?

0

大空翼家 发表于2015-01-14  1831人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

我想在农村建一栋房子,5层左右,负一楼为车库,请问车库层的柱子用什么钢筋呀,

0

沃弗 发表于2015-01-12  1033人浏览  7人跟帖   来自:结构设计问答  

求大神!!

0

忍者神鳖 发表于2015-01-11  1443人浏览  6人跟帖   来自:结构设计问答  

根据砌体结构基本原理,墙梁、深梁两端支承于墙上时,梁底压应力是均匀分布的。而且砌体规范中也要求墙梁梁端底面压应力图形完整系数取值1.0。 那么,对于墙梁及深梁,确定梁端支承压力NL的作用点位置时,是否仍按照“0.4a。”来...

0

阿酷小坦克 发表于2015-06-23  548人浏览  2人跟帖   来自:结构设计问答  

RT~~~

0

这个杀手不太冷 发表于2015-08-17  634人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

结构之路漫漫,总会遇到这样那样的问题,很多东西自己也许努力半天,设计半天,总不对,总有问题,这个时候就需要一个可以为你指点迷津提问只为“进步”,交流产生“火花”~---------------------学会提问,学会进步!---------...

0

ltz50288 发表于2015-07-31  1196人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

2006年毕业于985高校本科,在上海一家小型私人设计院工作1年半,之后跳槽到杭州一家二流中型设计院工作至今,当了8年结构图夫,目前有结构一注证,算是半个专业负责人,因为自身也画图。在杭州6年多,前几年项目多,埋头画图,既...

0

zhwick 发表于2015-07-03  669人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

0

忍者神鳖 发表于2015-06-22  1459人浏览  2人跟帖   来自:结构设计问答  

计算钢屋架上弦杆平面外稳定性时,如果采用的是彩钢板屋面和冷弯薄壁型钢檩条,是否考虑檩条对上弦杆的侧向支撑作用?

0

xf_luobu 发表于2015-06-22  3045人浏览  2人跟帖   来自:结构设计问答  

现场连阴雨,承台老是塌方,可以分层施工吗,需要注意什么问题?

0

忍者神鳖 发表于2015-05-23  2713人浏览  6人跟帖   来自:结构设计问答  

各位同仁在设计砖混结构时是否遇到过图中所示问题?砌体规范并未对此类情况进行明确,大家如何处理类似问题?

0

hcyinchunxin 发表于2015-06-18  1545人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

我厂预把原有煤仓进行扩容,但是原煤仓预留口尺寸不够。现在想将青色部分使用工字钢进行延伸。右侧延伸出去1.6米。求左侧延伸到哪根梁的位置并且是否需要加纵向工字钢,工字钢尺寸需求多大。工字钢是梁上放置还是梁下吊装?另:...

0

jiamuxue 发表于2015-06-07  9593人浏览  4人跟帖   来自:结构设计问答  

在主体工程的梁柱节点内,施工单位未设置箍筋,监理工程师要求采取两个开口箍搭接成一个封闭箍筋的方式进行处理,不知是否正确,依据是哪本规范。跪求答案

0

zgfb 发表于2015-06-08  1046人浏览  2人跟帖   来自:结构设计问答  

现在拿到的施工图都是平法绘图,有个问题一直搞不明白,梁的箍筋与主筋的位置排布关系在平法标注中怎么看出来,比如说下边这个梁上下排最外层12根主筋的梁6肢箍的两个内箍筋要套哪几根主筋?按照12G901-1第2-3和2-4页的来做的话...

0

lonki8002 发表于2015-05-31  1183人浏览  3人跟帖   来自:结构设计问答  

PKPM建模发现梁负筋不够,大概差1000mm2,但是因为现场原因,需要换算到梁底,增加梁底配筋面积,有没有相关的公式进行换算