[提问]这楼梯结构图画错了吗?

发表于2020-10-15     27人浏览     1人跟帖     总热度:160  

TZ1本来没有的,我自己加的,右边的板在楼层位置

这楼梯结构图画错了吗?-Show


这楼梯结构图画错了吗?-Show (1)


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-10-15   |  只看该作者       筑龙币+10

2

折板式楼梯很简单,只要注意折角部位的钢筋走向、长度就行了,其他没有什么。

就本图细节问题:

1、图中位置不能设置GZ,这里是错的,你建模看一下。

2、平台梁在平面图应标出梁代号,在剖面图上画出配筋图。

3、右边的板在楼层位置不需要TZ,这样多事一举。如果设TZ要视房屋结要,在砖混结构中,应叫GZ,不能叫TZ。

4、(3)筋如果是一级钢,宜画上弯勾,规范一点。

5、标注负弯矩筋长度,这一点很重要。