[提问]坡屋面梁截面问题?

发表于2020-08-11     16人浏览     1人跟帖     总热度:10  

坡屋面框架梁的截面尺寸如何确定?比如图片中的这个梁的标注:梁高45cm还是55cm或者50cm?高度应该是多少?规范依据是什么?

图纸设计的45cm高的坡屋面梁,业主要求做成图片所示的尺寸但施工单位有异议(说是按图示尺寸就是50cm高的梁了),而且还有一个问题是箍筋要不要做成梯形?

坡屋面梁截面问题?-Show


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-08-11   |  只看该作者       筑龙币+10

2

楼主想咨询的问题专业不太明朗,以致站在不同的专业,回答的结果都不一样。

    站在结构设计角度,图示梁高应以低边450为准,坡度差100设计时设计人通常是不考虑的,其功能相当于结构找坡,也就是说100高差的范围内如果是素砼也能满足结构受力要求,但考虑结构受力的整体性,常按斜坡布筋,此时100范围的承载能力作为一种安全储存,对于普通的工业民用建筑正常就是这样处理的,对一些特殊的大截面构造物梁,本着经济、安全、合理的原则,应当适量考虑斜坡部分的承载功能。

    站在预算角度,为便于预算方便,同时也不影响计算结果,可以取平均高度500,宗旨:不过用什么方法,只要结果一样就行,方法仅是一种手段途径,结果才是我们所求。

    站在施工角度,斜面梁配筋通常是跟坡走,除非图纸注明配筋形式。

 

    那么规范上有没有这方面的规定呢?我不知道,但是规范不可能包罗万象,只要我们从结构受力的原理上来判断,基本能推断出正确的答案。假设自己是设计人、预算员、施工员,其设计、 预算、施工如何做?别人又是如何做?再问一个为什么?正确答案基本就出来了。