抗规6.4.2"注:墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与……"6.4.2的条文说明:计算墙肢轴压力设计值时,不计入地震组合,但应取分项系数1.2。高规7.2.13注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下的墙肢承受的轴压力设计值……因此,墙肢轴压力设计值=1.2*重力荷载代表值,也就是第三个公式。个人觉得施岚青的应试指南中第50题是错的。因为5.1.3中:建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和,即恒载+活载*组合值系数。第50题明显瞎搞。