[提问]剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?

发表于2020-07-14     51人浏览     1人跟帖     总热度:10  

高规中关于剪力墙轴压比的规定如下:其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD,活载标准值为LL,N应如何取值,以下三种计算方法哪个正确?1、 N=LD+0.5*LL2、 N=1.2*LD+1.4*0.5*LL3、 N=1.2*(LD+0.5*LL)施岚青的应试指南中前后两题出现了不同的算法:

请各位高手解答。

剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?-11

剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?-22

剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?-33


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-07-14   |  只看该作者       筑龙币+10

2

抗规6.4.2"注:墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与……"6.4.2的条文说明:计算墙肢轴压力设计值时,不计入地震组合,但应取分项系数1.2。高规7.2.13注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下的墙肢承受的轴压力设计值……因此,墙肢轴压力设计值=1.2*重力荷载代表值,也就是第三个公式。个人觉得施岚青的应试指南中第50题是错的。因为5.1.3中:建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和,即恒载+活载*组合值系数。第50题明显瞎搞。