[分享]全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!

发表于2019-11-20    39人浏览    0人跟帖    总热度:80  

来源建筑工程鲁班联盟、筑龙论坛
如有侵权,请联系删除

全现浇外墙,充分利用了铝模施工优势,实现外墙一次浇筑成型,杜绝了外墙裂缝渗漏等质量通病,而且减少交叉工序(砌筑、抹灰、贴砖等湿作业),节约工期,提高效率,因此受到行业的广泛推崇。但是,外墙全现浇混凝土体系有一个弊病是抗震等级低导致开裂,结构拉缝正是解决这一问题的关键技术。

若将填充墙与结构受力墙柱全部刚性连接时,地震一但发生,由于墙体的约束导致梁、柱的变形不能随地震波一起变形,将导致墙体开裂,情况严重将直接危害建筑物的安全。在上述非承重墙与承重梁、柱及墙之间做出来的缝称为结构拉缝。

 基于中天碧桂园住宅项目实例 

 看一下全现浇混凝土外墙结构拉缝的施工 
本住宅工程为减少交叉工序,提高施工效率,外墙利用铝模深化设计从结构上“砌改墙”实现全砼外墙,一次现浇成型。考虑到不同地震烈度区对结构的影响,结合本工程设计要求抗震设防烈度的前提下,对外墙设置结构拉缝。
结构拉缝:在构造砼墙体与剪力墙的竖向或横向接缝部位,填充柔性材料将二者间接连接,达到既不影响剪力墙的刚度,又能实现外墙一次浇筑完成的目的。

 外墙深化
本工程主体采用铝模工艺,原外墙上的阳台隔墙、阳台栏板、窗台墙、外立面竖板、小墙垛等砌体墙改为混凝土浇筑。下图以某楼栋标准层为例,层高为3.15m,墙柱砼等级为C45,梁板等级为C30。砌改墙及结构拉缝参考图例。

全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_1
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_2
 
结构拉缝材料选用
结构拉缝型材采用PVC-U型材

结构拉缝的分类
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_3

竖向拉缝及横向拉缝宽均选用200mm宽,竖向拉缝长度为底板到梁底的高度,横向长度为砌体结构长度

全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_4
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_5
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_6
竖向结构拉缝

全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_7
水平结构拉缝

全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_8

施工工艺
 工艺流程 
主体结构安装→构造墙柱钢筋安装→拉缝材料固定安装→模板安装→混凝土浇筑。

全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_9
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_10

结构拉缝安装前要仔细核对施工图,不能漏放,且水平拉缝方向不能放反,且一定要在合模前对结构拉缝材料安装质量进行验收。

 拉缝材料固定安装示意 

A1按照图纸标示的位置、尺寸确定安装的位置及规格。
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_11
A2竖向拉缝板固定安装。
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_12
A3横向结构拉缝安装;在混凝土初凝前安装横向拉缝板,使拉缝板与混凝土黏结密实,未密实区域使用抹平工具推送混凝土填充实;禁止横向拉缝板在混凝土凝固后安装。
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_13

 结构拉缝的安装标准 
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_14
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_15

 结构拉缝的安装节点图 
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_16
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_17
全现浇混凝土外墙抗震关键技术:结构拉缝!_18

 质量控制
在安装竖向结构拉缝时,注意定位筋的长度不要超过墙体钢筋厚度,两端满足保护层厚度。
部分结构拉缝截面400mm的部位,用两块宽200mm的拉缝板并排放好,并焊接定位筋。定位筋直径同拉结筋。
在安装横向结构拉缝时,应在混凝土初凝时安装,禁止混凝土终凝后安装。
在安装竖向结构拉缝时,拉缝板上口用胶带封口防止混凝土进入板内。