[分享]重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌

发表于2019-03-21     6988人浏览     1人跟帖     总热度:598  

来源:装配式建筑机械
版权归原作者所有
2019年3月20日安徽马鞍山一在建工地发生重大事故,三台塔吊同时倒塌,伤亡数十人!恶劣天气大风是主要原因、具体事故原因还在调查中、安全生产人人有责、加强安全技术交底,加强塔机安全隐患排查、严格按要求操作;严禁超载违章作业、加强塔机安全监控管理,具体事故原因以官方公布为准。安全从点滴做起,事故从细微防范、在此,希望建筑工作人员以此为戒,关注安全,关注生命。

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_1
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_2

大于6级风,严禁塔吊施工,严禁塔吊施工,严禁塔吊施工安、全重在管理、事故重在预防
六级风的气流速度在10.8米/秒至13.8米/秒间,这样的气流速度较快,对于塔式起重机作业来讲,是有一定风险的,故在超过六级强风时,不应贸然进行此类操作。
塔吊虽然能提高工程的进度,但是它的安全性不可忽视,塔吊司机是属于高危行业,作为一名塔司更不能忽视塔吊与自身的安全,塔吊虽然是钢铁与机械电子元件组成的,但是它跟人一样需要经常检查维护,塔吊也是有灵性的,哪里出现不适它会通过异响.震动.不一样的晃动来告诉我们应该做体检了。
塔吊倒塌事故频发,塔吊检查要点有哪些?

1、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于起重器
①未安装起重量限制器或不灵敏扣10分;
②未安装力矩限制器或不灵敏扣10分。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_3

2、JGJ196对塔吊安全装置的规定(强条)
4.0.3 塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限制器、行走限制器、高度限制器等安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_4

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_5

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_6

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_7

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_8

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_9

【 起重量限制器】当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升方向的电源,但机构可作下降方向运动。
【 起重力矩限制器】当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_10

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_11

力矩限制器控制定码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置,且能分别调整。对小车变幅的塔吊,其最大变幅速度超过40m/min,在小车向外运行,且起重力矩达到额定值的80%时,变幅速度应自动转换为不大于40m/min的速度运行。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_12

3、【JGJ59-2011检查标准】要求--关于限位器安装
①未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分
②起升高度限位器的安全越程不符合规范要求扣6分
③未安装幅度限位器或不灵敏扣10分
④回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣6分
⑤行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣10分【 起升高度限位器】
功能:防止吊钩冲顶
安装:安装在起升机构上
要求: 2倍率时吊钩离小车架1m, 4倍率时0.7m
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_13

在顶升加节时,因为起吊标准节,距顶部距离不够,往往需要把高度限位器短接,但操作完成一定要恢复高度限位器恢正常设置。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_14

动臂变幅的塔吊,应设置最小幅度限位器和防止臂架反弹后倾装置。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_15

小车变幅的塔吊,应设置小车行程限位开关、和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_16

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_17

【 回转限位器】
功能:限制回转角度,保护主电缆绞断
要求:左右回转控制在1.5圈
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_18

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_19

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_20

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_21

对轨道运行式塔吊,每个方向应设置运行限位装置,其中包括限位开关、缓冲器和轨道终端挡铁。开关动作后应保证塔吊停车时其端部距缓冲器最小距离为1m。终端挡铁距缓冲器最小距离1mm。
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_22

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_23

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_24

4、【 JGJ59-2011检查标准】要求--塔式起重机
①小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置扣8分
② 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣4~8分点这免费下载施工技术资料
③ 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分
④ 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分
重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌_25

1. 台风来临前,检查塔身、附着装置、机构、广告牌、电气箱、灯具等,是否连接牢固,吊钩升到最高处,吊臂应能随风转动,回转范围内不能有障碍。
2. 台风来临前,当预报大于11级,塔吊至少应降下1/3的独立高度,己经安装附墙的塔吊应当降低高度到建筑物顶部,必要时应拆除楼顶的钢管、脚手架等设施,让塔身尽量降低。
3. 高层建筑塔吊用户应特别小心,对于高度超过70米且四周空旷,风力不受阻碍的高层建筑,当预报风力大于11级,应当拆除1-2节标准节,使塔吊几乎完全低于建筑物,并将起重臂和平衡臂与建筑物连接牢固。
4. 附墙杆以上塔身自由端,绝不能超过说明书规定的高度,附墙杆也必须是专业厂家生产。
5. 检查塔吊基础,必须符合规范要求,避免连根吹倒的情况。
塔式起重机高度超过规定未安装附着装置扣10分
1. 附着装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分
2. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分
3. 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分
4. 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求扣10分
5. 塔式起重机高度超过规定未安装附着装置扣10分
6. 附着装置水平距离不满足说明书要求未进行设计计算和审批扣 8分
7. 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算扣8分
8. 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣5~10分
9. 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求扣10



扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-21   |  只看该作者      

2

重大事故|3月20日马鞍山在建工地三台塔吊同时倒塌

非本人123

中国  | 结构设计

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

769 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20