[分享]济南第一高楼的“绝密档案”

发表于2013-07-16     380人浏览     1人跟帖     总热度:116  

【摘要】2013年7月15日,曾经,188米的明珠国际商务港是济南第一高楼。如今,绿地中心主体封顶(主体建筑260米高,之后还要盖上40米高的“皇冠”,总高度300米),济南进入“200米以上高楼时代”。



 


   摇摆而“定”?
   高层建筑所受的风压远大于中低层建筑,所以高层建筑大部分都是钢结构,因为钢结构本身是一种柔性结构,对于侧向压力会起到缓冲作用。高层建筑“打太极”,摇摆而“定”,其实也是对风压的一种缓冲。高层建筑不会摇摆才是危险的,当然这个摇摆幅度要在一定的限度内。一般来说越高的建筑,摇摆幅度越大。比如上海金茂大厦最高处的摇摆达1米左右,根据设计院的技术测算,济南绿地中心最高处的摇摆幅度在20厘米左右。项目土木工程师徐彪凯还表示,为了应对高层风压,超高层建筑一般采用“筒体”结构,该结构下建筑物的刚度较为均匀,每一面承受风压基本相同,不存在单侧薄弱点。
   如何用水
   绿地中心项目水电工程师胡玉存说,高层或超高层建筑的供水一般是采用“分段调频供水法”,这种方法的基本原理和流程就是从1楼开始到某个楼层之间(比如讲1—10层)用调频供水,其供水压力设定在某一个值,再从第二个层间(比如从11层到20层)再用第二套调频供水系统,其压力设在比第一个层间高的值上,以此类推,直到整楼都可供水为止。绿地中心项目供水30层以下需要加压一次,31层及以上需要二次加压。
   如何用电
   “为了二次加压需要,在31层设置一个容量为15立方米的蓄水池。”胡玉存表示,这个蓄水池容量较小,主要是为了防止水源二次污染。另外设置了紫外线杀菌设备,保证供水安全。超高层大楼也有各种“高招”。“为了防止整栋大楼同时停电等状况的发生,大楼在不同区域设置5个配电室,互不干扰。”胡玉存表示,其中3个在地面上,2个在楼上,15层和31层各一个。高耸入云,大楼建成之后,如此庞大的体量下,一天的总用电量是多少呢?“大约在6000度左右。”胡玉存表示,其中空调用电量最大,约占30%至40%;电梯用电量次之,约为20%。以一个普通家庭一个月的用电量200度计算,大楼一天的用电量为一个普通家庭2年的用电量。
   垂直交通
   目前技术下,垂直交通主要依赖电梯系统和楼梯来保持正常运转,又以电梯系统最为重要。绿地中心超高层大楼建成之后,里面将有办公室、酒店、商务会所等众多业态,电梯的选型、数量跟速度都很重要。“虽然两部可直达60层的电梯每秒可运行6米,从底部到顶端只需50秒,但是如果只有上下直达电梯,由于电梯垂直停靠点较多,人流进出电梯将耗费更多时间,用户体验将会大打折扣。”胡玉存表示,绿地中心大楼在电梯设计方面,将大楼分成1-20层、21-30层、32-56层等多个功能分区,不同分区设置不同类型的区间电梯。
   险情防御
   绿地中心作为在建超高层建筑,除了必备的灭火器材等设施外,为防范可能发生的火灾隐患,整个大楼还做好了建设中的临时消防准备,配有分段蓄水设备及24小时不间断补水的水泵装置,解决了超高层灭火的水源问题。“大楼的15层、31层、45层均设置为避难层。”项目水电工程师胡玉存表示,如遇突发事件,将会以这3层为避难中心撤退。另外,直达楼顶的高速电梯设计之初就设有消防梯功能,除了用于平时的垂直上下运输,在险情突发之时还可作为逃生用梯。

来源:济南时报

济南第一高楼的“绝密档案”-筑龙结构设计

筑龙结构设计

10万粉丝共同关注,实时跟进建筑结构设计行业动态,分享精品工程案例,探讨最新结构专业技术。请在微信公众账号中搜索筑龙结构设计或者zhulongjg,或用手机扫描左方二维码,即可获得筑龙结构每日精华内容推送。
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-07-11   |  只看该作者      

2

很有用的新闻信息,收藏学习了。

ltz50288

北京 门头沟区 | 结构设计

129 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20