资料目录
内容简介
一、工程概况:位于北京市的一所知名剧院,总建筑面积149520m2,北区地下车库面积44700 m2,人工湖面积34285 m2。本建筑中区包括三大建筑实体:歌剧院、戏剧场、音乐厅;每个实体均设有观众厅、舞台、台仓、管理(办公)室、演员化妆室、休息室、走道通廊等。
二、设计范围:制冷机房与热力站、空调采暖通风及防排烟
1 热源:由市政热力网引入一对DN300管道作为一次热源(冬季130/70℃,夏季70/40℃,供回水压差0.1MPa),通过4台即热式热交换器和空调采暖热水一级泵,供应60/50℃空调采暖用热水;
2 冷源:采用离心式冷水机组,供应7/12℃空调冷水;另设一台300RT双机头螺杆式冷水机组,冬季和夜间小冷负荷时使用。空调冷水为定流量运行。
3 冷水机组的冷却水系统:采用冷却塔制冷,使用与冷水机组并联的板式换热器及2台冷却水循环泵(1备1用)供应空调冷水。
4 空调采暖冷热水为四管制系统, 变流量运行;冷热水各设3个二级泵系统,空调冷热水系统分别采用闭式气压罐定压......
5 空调采暖方案
歌剧院及公共区域设置全空气空调系统,设置送回风双风机,过度季采用全新风;
办公区等小空间室内设置风机盘管加新风空调系统;
制冷机房采用全空气空调系统;
给排水机房设直流式通风空调系统;
音乐厅乐器库设置独立电制冷、制热、加湿的恒温恒湿机组;
壳体下公共大厅及各层休息厅地面设置冷热辐射地板;
6 室内气流组织方案
歌剧院观众厅、戏剧场观众厅以及音乐厅观众厅为置换式通风方式, 送风口(兼做排烟补风口)设在座椅下, 回(排)风设在上部灯光设备发热量集中的部位;
壳体下公共高大空间采用各层分层空调方式, 采用空调区域侧送或散流器下送方式; 0.00层玻璃壳体根基部采用向上送风......
7 通风防排烟、自控系统等设计......
编制于2006年,图纸共156张。
2空调平面图.jpg
3剧院空调水系统图.jpg
5排风机房上层大样.jpg
6机房剖面图.jpg
7热力机房水管平面图.jpg
8制冷机房水管平面图.jpg
9自控系统原理图.jpg
10机房上层风道平面.jpg
11音乐厅风道平面图.jpg
12局部水平面图.jpg
13空调冷源系统图.jpg
14空调热源系统图.jpg
4空调水平面图.jpg
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。