天津中信城市广场首开区地下室结构设计
摘要:天津中信城市广场首开区地下室平面尺寸为528m×73m,为超长地下结构,采用逆作法施工。桩基方案选型优化确定采用框架柱与临时立柱相结合的"一柱一桩"方案,对逆作结构连接的关键节点进行了分析,考虑了超长结构的温度效应,并采取相应的设计措施。工程监测结果表明,结构沉降均匀稳定,楼板未出现明显的温度裂缝,达到了设计预期。 
关键词:天津中信城市广场; 逆作法; 超长结构; 一柱一桩; 连接节点; 温度效应;
天津中信城市广场首开区地下室结构设计_1
实景效果.jpg
天津中信城市广场首开区地下室结构设计_2
地下室典型剖面.jpg
天津中信城市广场首开区地下室结构设计_3
应力云图.jpg
天津中信城市广场首开区地下室结构设计_4
一柱一桩节点构造.jpg
天津中信城市广场首开区地下室结构设计_5
梁柱节点.jpg
天津中信城市广场首开区地下室结构设计_6
节点大样.jpg