高层框架结构抗震加固方案的比较与探讨2017

发表于2020-06-24     290人浏览     1人跟帖     总热度:1165  

筑龙币+500

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:241.86KB
  • 等级:
摘要 :以某高层混凝土框架结构教学楼抗震加固工程为例 ,探讨增大截面 、增加剪力墙 、设置屈曲约束支撑及消能器等多个可行的设计方案 ,从技术指标 、经济造价及施工难度等方面进行比选 ,提出共性结 论 ,为类似高层框架的抗震加固设计提供借鉴 。 
关键词 :高层框架结构;抗震加固 ;屈曲约束支撑 ;消能器
工程概况:该教学楼位于上海市,地上7层 ,半地下室1层且不满足嵌固端要求 ,故结构计算高度是30m,属于高层框架建筑 。原结构建于1974年 , 采用筏板基础 ,平面不规则呈 L形 ,各层框架柱截面为 400mm×400mm,框架梁截面多为 220mm× 500mm,250mm×350mm 等,楼板及屋面板多为预制 板结构 。上海市为7度设防地区 ,Ⅳ类场地特征周期 0.9s,学校建筑抗震分类为重点设防类 ,故提高 1度并采取相应抗震措施 。该项目因消防安全和功能调整还需改变 、增加电梯井道及改造楼梯等。
高层框架结构抗震加固方案的比较与探讨2017-原建筑结构平面图
原建筑结构平面图
高层框架结构抗震加固方案的比较与探讨2017-增加剪力墙结构布置示意
增加剪力墙结构布置示意
高层框架结构抗震加固方案的比较与探讨2017-BRB支撑框架二层结构布置示意
BRB支撑框架二层结构布置示意

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:241.86KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取