【摘 要】为了解决框架剪力墙结构位移比过大及短梁剪压比超限的问题,论文结合工程实例,依据现行国家规范,采用有限元软件,共同分析计算,有效解决上述问题,为此类高烈度区框架剪力墙结构计算指标超限处理办法提供参考。
【关键词】扭转位移比;框架短梁;剪压比;高烈度区;框剪结构
工程概况:工程位于北京市,建筑面积为 3.5×104m2 ,建筑高度为 77m。地下 2 层为大底盘车 库,地上 20 层。地下 2 层层高 4.2m,地下 1 层层高 5.1m,首层 层高 4.8m,2 层层高 4.8m,3 层及以上层层高 3.75m。主要功 能:地下 1 层及地下 2 层为车库及设备用房,地上为研发中 心。标准层平面尺寸为 55m×37m。本项目结构设计使用年限为 50 年,安全等级为二级,抗 震设防类别为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为 8 度,设计 基本加速度峰值为 0.2g,建筑场地类别为Ⅲ类,设计地震分组 为第二组。由于建筑高度超 60m,采用北京市基本风压值的 1.1 倍,基本风压取 0.5kN/m2。框架与剪力墙抗震等级为一级。
标准层建筑平面简图
标准层建筑平面简图
标准层结构平面图
标准层结构平面图
结构主要构件及材料强度等级
结构主要构件及材料强度等级
楼层最大位移
楼层最大位移