低矮砌体结构隔震与非隔震振动台对比试验

发表于2020-05-23     18人浏览     1人跟帖     总热度:295  

筑龙币+300

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:3.30MB
  • 等级:
低矮砌体结构隔震与非隔震振动台对比试验研究
摘要:为将橡胶支座隔震技术应用到在我国村镇低矮砌体结构房屋,在室内地坪以上设置隔震层,设计和制作了隔震与非隔震结构模型试件,对其进行振动台对比试验。模型选取未设置构造柱圈梁的两层砖砌体结构,采用1/2的缩尺比例制作。通过对隔震和非隔震结构模型的动力特性、加速度反应、层间位移反应、层间剪力和结构剪重比进行对比分析,研究了低矮砌体结构隔震技术的减震效果,验证了相应构造措施的适用性。振动台试验表明:隔震结构模型在峰值加速度800gal(相当于10度设防)的地震波激励下,没有开裂和破坏,支座复位情况良好;设置隔震层可有效降低结构的自振频率,对加速度、层间位移、基底剪力的减震效果明显,在输入峰值加速度400gal的地震波时,顶层加速度减震率达67%,层间位移减小率为34%,基底剪力减震率达68%;随着地震动强度的增加,隔震结构的减震效果呈增加趋势。研究结果为低矮砌体结构民居隔震技术的应用和相关标准的编制提供参考。 
关键词:低矮砌体结构; 隔震结构; 振动台试验; 地震反应; 减震效果;
房屋平面与支座布置
房屋平面与支座布置
隔振支座力学性能
隔振支座力学性能
隔振层构造
隔振层构造
加载后隔振模型
加载后隔振模型
非隔振破坏
非隔振破坏
剪重比对比
剪重比对比
顶层层间位移对比
顶层层间位移对比