摘要 : 法国著名建筑师 John Novel 设计的卡塔尔多哈某超高层办公楼采用了现浇钢筋混凝土交叉外网筒结构 , 这种新颖结构体系的结构设计面临着很多新课题。通过对结构设计理念、混凝土徐变效应、荷载作用、结构及自重生成过程的施工模拟、环梁部分预应力、交叉柱失效抗连续倒塌、交叉柱节点承载力、温度收缩效应、交叉斜柱及整体结构屈曲稳定等多方面研究分析 , 发现了法国工程师所作的该项目结构标书设计存在着交叉柱节点承载力不足、混凝土斜柱徐变变形差异引起主楼倾斜等重大安全隐患 , 进而采取了下部北侧柱截面空心、交叉柱节点内加钢板凳、环梁超预应力改为部分预应力等多项重大技术改进措施 , 取得了明显的综合技术经济效益 , 确保了工程安全 , 恢复了正常施工。
关键词 : 超高层建筑结构设计 ; 外网筒结构 ; 交叉柱节点 ; 钢板凳 ; 屈曲分析 ; 徐变 ; 部分预应力 ; 连续倒塌
卡塔尔现浇钢混交叉外网筒结构超高层办公楼结构设计综述_1
五层结构平面图
卡塔尔现浇钢混交叉外网筒结构超高层办公楼结构设计综述_2
钢板凳及其位置