摘要:长沙北辰 A1 地块由写字楼、酒店和商业组成,写字楼地上 45 层,建筑高度达 206m,酒店地上 24 层,均设 3 层地下室,筏板基础,基底平均压力:写字楼 800kPa,酒店 600kPa,地基土为强风化泥质砂岩,地基承载力特征值为 500kPa,勘察报告建议采用桩基础设计方案。对勘察报告进行研判,校核分析了岩土参数指标,制定了专项试验方案。通过现场静载荷试验法和旁压试验法,验证了强风化泥质砂岩天然地基承载力特征值满足 800kPa的要求。在此基础上,运用有限元计算软件 Plaxis 3D Foundation 进行了筏板基础天然地基方案的沉降数值计算分析,经过计算分析判断总沉降量和差异沉降均满足工程要求。据此,进行了基础筏板的设计。本工程为当时长沙地区第一栋采用软岩天然地基的超高层项目。根据沉降实测资料,沉降计算结果与沉降观测两者变形趋势完全吻合,实测值比计算最大值偏小,证明本工程的地基设计是科学合理、安全可靠的。
关键词:软岩地基 超高层建筑 天然地基 沉降计算分析
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_1
长沙北辰 A1 地块建筑效果图
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_2
底层剖面图
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_3
写字楼基础平面示意图
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_4
载荷试验 P~S 曲线图
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_5
旁压试验净比例界限压力沿埋深变化
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_6
计算模型
长沙北辰A1地块超高层地基基础设计与分析_7
沉降计算图