齐 煜, 杨 平, 赵广名, 杨 俭, 万叶青
( 机械部第四设计研究院, 河南 洛阳 471039)
摘要: 结合河南省洛阳市洛龙区行政中心综合办公楼的设计, 探讨了连体结构选型、
结构计算及经济分析等问 题。研究表明, 连体结构的地震扭转效应特别明显, 连接体桁架的布置方式及楼板刚度对整体结构的计算结 果十分敏感, 设计时应用多种软件计算并比较分析, 选择合适的连体结构形式。另外本文还重点论证了连接 体钢结构方案的优越性。
关键词: 高层建筑; 连体结构; 多层钢桁架; 结构设计
工程概况
本工程是位于河南省洛阳市洛南新区的洛龙区政府办公大楼, 建筑方案由北京市建筑设计研究院 完成。建筑物平面形状为U型, 长 88m, 宽 62m, 地下1 层, 地上 16 层, 总高度为 67. 10m, 地上建筑面积 32000m2。东西两侧主体 11~ 15 层连为一体, 形成跨度 32m 的凯旋门式结构, 屋面上部为 6m 高的钢结 构飘架。设计要求为: ( 1) 建筑抗震设防分类为丙类建筑。( 2) 建筑结构安全等级为二级。( 3) 本工程 U型平面凹口较大, 且在建筑要求上不具备再分割的可能, 属平面不规则结构; 建筑物两侧竖向连体, 属竖向不规则结构。本工程属复杂高层建筑, 结构抗震等级提高为一级[
主体结构选型
该工程主体为高层框架- 剪力墙结构。在楼层四角利用楼、电梯间布置了四个钢筋混凝土剪力墙 筒体, 墙厚从下至上 350~ 200; 框架柱中间部分柱距 8×8. 8, 底部截面 900@900, 上部收至 600 ×600; 周 圈框架柱利用建筑物的外立面, 将柱距缩小为 4m, 主要是柱距缩小后可增加整体结构的抗扭。剪力墙 及柱混凝土强度等级从下到上为 C50~ C30; 楼板及楼层梁混凝土强度等级均为 C30。
混凝土桁架(左) 和钢桁架( 右) 的立面图
钢桁架方案
三种计算软件主要计算结果