科考
发表于2010-06-12 599人浏览
1人跟帖
等级:
界面光滑的钢管混凝土(CFT)与传统CFT加载方式的区别,是沿轴心受力界面滑移的CFT荷载直接加在核心混凝土上,钢管只对核心混凝土起到约束作用,而不承受任何纵向力.由于优化了加栽方式,使得界面滑移的CFT较传统结构的屈服延迟....
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 775人浏览
1人跟帖
等级:
为了更好地对高温作用后钢管混凝土的残余力学性能进行评估(特别是双向偏心构件的力学性能),为制订火灾作用后钢管混凝土的残余力学性能鉴定标准积累素材.笔者对恒高温作用后方钢管混凝土双向偏压构件的力学性能进行了15个试件的...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 665人浏览
1人跟帖
等级:
进行了钢管混凝土哑铃型梁的试验与分析。哑铃型截面包含腹腔内填有混凝土的传统形式和腹腔内不填混凝土的新型截面。试验结果表明,钢管混凝土哑铃型梁具有良好的弹塑性和延性,构件挠度达跨径的1/20时仍能继续承载。腹腔内的混...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 919人浏览
1人跟帖
等级:
试验共对18根钢管混凝土偏心受压短柱进行了测试。试验参数包括偏心率和截面参数(含钢率和混凝土强度)。介绍了试件的内容、试验装置与方法,并重点进行了偏心率对钢管混凝土偏压构件受力性能影响的分析。分析结果表明,偏心率大,...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 685人浏览
1人跟帖
等级:
首先对结构健康监测与检测的研究现状进行了阐述,其次对钢管混凝土的工作及硬化机理进行了介绍,探讨了钢管混凝土存在的几个问题,最后从这些问题入手,提出了钢管混凝土(结构)进行健康监测与检测的技术。
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 721人浏览
1人跟帖
等级:
通过分布式光纤传感技术可以实现对钢管混凝土界面脱空的检测,这对于这种组合结构的安全检测来说具有重要意义。本文讨论了脱空产生成因及分布式传感光纤实现脱空检测的机理,提出了在钢管中分布式传感光纤的布置形式,并进行了模...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 694人浏览
1人跟帖
等级:
为了研究损伤方钢管混凝土结构加固后的抗震性能,基于一榀三层两跨的损伤方钢管混凝土框架加固后的拟静力试验,分析了反复水平荷载作用下框架的滞回性能,并根据滞回曲线进一步得出了框架顶层骨架曲线及相应的恢复力模型,研究了...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 736人浏览
1人跟帖
等级:
本文提出了变刚度钢管混凝土短柱隔震装置的设想,进行了足尺隔震装置滑动摩擦、滚动摩擦两种方案的伪静力试验,结果表明本文装置具有较好的耗能能力、延性及变刚度特性, 能够在中小震时起到较好的隔震效果,在大震时避免隔震层...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 782人浏览
1人跟帖
等级:
在总结目前基础隔震缓冲限位装置现状的基础上,提出了梯队式变刚度钢管混凝土短柱基础隔震装置。通过足尺试件的伪静力试验研究,表明本文装置具有良好的隔震性能,能够起到一次强震时缓冲限位保护和多次强震时二次保护的作用。
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 893人浏览
1人跟帖
等级:
本文探讨了玻璃钢(FRP)缠绕管增强混凝土柱的可行性,并对单轴压力下玻璃钢管混凝土短柱的力学性能进行了试验研究。试验结果表明:玻璃钢管提供的紧箍力.不仅使混凝土柱的强度和韧性得到较大提高.而且玻璃钢管也在双向荷载作用...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 630人浏览
1人跟帖
等级:
进行了8根钢管混凝土哑铃形短柱的偏压试验。试验参数为偏心率。试验结果表明,钢管混凝土哑铃形偏压短柱受力性能与单圆钢管混凝土偏压柱的有相似之处。对极限承载力的计算表明,现有的折算面积法偏于保守而格构式算法又偏于不安...
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 864人浏览
1人跟帖
等级:
进行了10根钢管混凝土哑铃形短柱轴压的试验,本文介绍了试验设计、试验装置和试验情况,并对试验结果进行了分析。
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 562人浏览
1人跟帖
等级:
进行了两根钢管混凝土哑铃型梁的试验,本文介绍了试验模型、试验装置与试验方法,并对试验结果进行了分析。
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 871人浏览
1人跟帖
等级:
通过工程实饼阐述了超声法在钢管混凝土检测中的应用技术,探讨了在遵循《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:90)的基础上如何将超声检测技术的运用范围进一步推广,为控制和监测钢管混凝土施工质量提供较为可靠的保障。
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-12 786人浏览
1人跟帖
等级:
叙述了方形钢管混凝土质量的超声波检测原理、判定方法及检测实例.实践证明,用超声波检测方形钢管混凝土质量是行之有效的.
最新回复:fogray 2010-06-12
科考
发表于2010-06-11 725人浏览
1人跟帖
等级:
通过对8个有、无初应力钢管混凝土构件承载力的试验,研究钢管初应力对钢管混凝土构件承载力的影响及其变化规律,试验结果与理论计算结果吻合良好。
最新回复:fogray 2010-06-11
科考
发表于2010-06-11 636人浏览
1人跟帖
等级:
通过对9个不同尺寸和壁厚的内圆外方的复式钢管混凝土柱试件(其中内(圆)增强方钢管混凝土试件6个,方中空夹层钢管混凝土试件3个),进行偏压试验得到极限承载力和荷载一变形曲线。试验表明,对内(圆)增强方钢管混凝土,内置圆钢管...
最新回复:fogray 2010-06-11
科考
发表于2010-06-11 953人浏览
1人跟帖
等级:
本文进行12根钢管RPC长柱轴压的试验,测试采集了各级荷栽下试件侧向挠度、纵向应变和极限荷载等实验数据,观察描述了圆钢管RPC长柱轴压在加栽过程中的外形变化和破坏特征,初步探讨了钢管RPC长柱轴压的荷栽一变形全过程分析,为...
最新回复:fogray 2010-06-11
科考
发表于2010-06-11 823人浏览
1人跟帖
等级:
对一榀损伤方钢管混凝土框架加固后在低周反复荷载作用下进行试验,对试验结果及框架的滞回性能、破坏特征、延性等抗震性能做了分析,并将试验结果与该框架在无初始损伤时的低周反复加载试验结果进行了比较。在此基础上,对损伤方...
最新回复:fogray 2010-06-11